rong 2012-03-24 14:58:13 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 861查看 6回答
基础层柱的箍筋在柱的截面编辑中输入,但是汇总后它只计算外面的大箍筋不计算小箍筋?
请看图,基础层柱的箍筋在柱的截面编辑中输入,但是汇总计算后,编辑钢筋里,它只计算外面的大箍筋不计算小箍筋,这是为什么?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看图,基础层柱的箍筋在柱的截面编辑中输入,但是汇总计算后,编辑钢筋里,它只计算外面的大箍筋不计算小箍筋,这是为什么? 答:在基础层中软件默认的只计算三根,且只计算最外面的,因为根据03G101及11G101系列图集可知基础层的箍筋只起到固定作用,不受剪力,所以设置3个启到固定作用即可。如果基础层比较深设置时间距是按500间距计算的,如果你想修改可以再计算设置中修改
2012-03-24 15:05:21
-
看你截图的箍筋是6*6肢箍筋,这样的箍筋不用截面编辑中去编辑,可以直接输入为6*6,不计算内箍筋是基础内的箍筋只计算外大箍筋,基础以上的柱要计算内箍筋。
2012-03-24 15:13:37
-
基础层柱的箍筋,具体应对应图纸要求,如图纸是@100或其它尺寸,可在计算设置里设置
2012-03-24 16:14:44
-
看你的柱子截面图,箍筋全部是B10@100的吧。全部都有计算结果的啦!由于用箍筋是相同的。所以截面图上用统一的方式全部标出啦。你查看计算结果,外箍、内箍都有显示的。
2012-03-24 15:23:53
-
这是你设置箍筋支数的问题,箍筋应该是6*6支箍。
2012-03-24 18:27:26
-
按03G101_3图集说明,基础里柱子箍筋设置为三道非复合箍筋,所以软件只计算外箍筋而不算内箍筋。
2012-03-25 17:58:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看