疯子 2014-04-04 10:00:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 459查看 4回答
钢筋抽样的搭接设置
如图:钢筋搭接怎么设置?纵向受拉和受压区的大于小于25%和50%是什么意思?哪位大侠讲解下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图:钢筋搭接怎么设置?纵向受拉和受压区的大于小于25%和50%是什么意思?哪位大侠讲解下
钢筋搭接接头的错开百分率。
2014-04-04 10:09:52
-
这个问题按图纸设计说明,也就是你上面的截图,在计算设置中去修改,选 梁 板 墙或柱后,修改各自的接头百分率,有的是默认的数据相同,就不用修改,指修改不同的就行,接头率我给你举一个简单的例子,就说50%的,100根,50根是一半吧,说4根钢筋在同一位置接头就是2根,另外2根就得错开在另一个位置去连接
2014-04-08 09:16:18
-
通俗讲最易理解的是:受拉区大于等于25%,一个搭接区内4根钢筋只能有一个是搭接的,50%,一个搭接区内隔1根有一个是搭接的。
受压区,50%一个搭接区内是隔一个有一个是搭接的。
2014-04-04 18:09:55
-
答:你好:
1、受压区主要是指混凝土构件截面产生拉应力、压应力的区域,通常,受压区主要是基础柱、墙、桁架上弦、受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的上部和负弯矩区域(跨边)的下部;
2、受拉区主要是指桁架下弦杆、轴拉构件和受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的下部和负弯矩区域(跨边)的上部,当然,受压处于大偏心受压状态下也可能在局部区域存在拉应力,在水平荷载(地震作用和较大风力)作用下,情况更为复杂,应由结构的内力分析确定。
3、所以软件中,按照受压区考虑设置即可。
2014-04-04 10:06:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看