kk 2012-03-24 23:19:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3181查看 2回答
次梁加筋,必须在主次梁相交处设置支座吗?
在CAD导图时,因跨数量识别错误,主次梁相交处系统均设置了支座,软件识别跨数量也由原来的一跨变为每支座处增加了一跨,我当时没有在CAD图中更改,在千赢官网首页登录入口软件GGJ2009中更改支座,删除了次梁处支座,但删除支座后,次梁加筋也随之没有了,这种情况该怎么处理呢?次梁处如何再加筋,并且主梁跨数量不发生改变呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般主梁是次梁的支座,次梁不能为主梁的支座 次梁加筋要到主梁的原位标注里的次梁加筋处输入,先输入次梁宽,再输入钢筋根数和规格就可以了
2012-03-24 23:48:59
-
这要在原位标注中输入。
2012-03-24 23:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看