longyu87 2012-03-26 12:28:53 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1153查看 4回答
GGJ2009中,梁偏移后计算结果不正确
我在把梁从CAD中导入过来后,发现所有水平方向的梁位置不对,需要全部向下移动26mm,我在梁平法表格中将距左边线的距离全部减去26,在计算后,才发现与之相交垂直方向的次梁跨度不正确,垂直方向的次梁支座又是在主梁中心线上,这种情况下不知道该如何处理才能让垂直方向梁跨度正确?(本来可以重新导入CAD图呢,可是上面几层全部出现同样的问题,工作量太大梁)问题补充:其实我仔细看过了,就是垂直方向次梁第一跨和最后一跨跨长不对,图中第一跨支座已经在主梁白线(主梁中心线)外边了,刚好超过26mm,而最后一跨未到白线上,少了26mm。我点击移动呢,梁整体上移了,跨长未变;点击偏移,上下方向无法偏移;点击打断,说长度小于宽度,不能打断;拉伸也不对;修剪后呢,次梁与次梁之间也增加了支座。(怎么办?)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一,水平梁的位置不对,不能修改梁平法表格中将距左边线的距离,这种方法是梁偏轴线的操作步骤;正确操作方法:全部选中水平方向的梁,移动至正确位置即可;第二,进行了上一步操作后,要全部选中垂直方向的梁,重新提取梁跨,之后计算就是正确的啦。 我测算了一下我以往的工程,梁的偏轴与不偏轴,只有位置按照图纸的位置对齐,计算的结果是不受影响的;但是如果你的工程结构很复杂的话,建议你还是修改一下比较好。你的偏轴是在原位标注里修改的,所以批量修改回来的可能性几乎很小。
2012-03-26 14:42:53
-
可以框选,整体移动。
2012-03-26 12:32:45
-
你导入CAD图纸后,要先进行轴线定位,就是导入的构件图纸要与原轴网重合,否则就会出现轴线偏差的问题,重新试下
2012-03-26 12:36:45
-
你好 这种情况属于支座移动,而梁没有移动的情况 解决办法:1、因为主梁是次梁的支座,主梁移动了,而支座没有移动,而软件还是默认以前的支座,所以计算结果不正确 2、你需要重新设置次梁的支座,之后再汇总计算这样就正确了
2012-03-26 12:42:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看