• 剪力墙的搭接

    谁知道在11G101图集中,剪力墙的纵筋搭接是按图集的11G101中70页的1.2倍还是按53页的按接头率看情况计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙的竖向与水平筋均为1.2LaE系数搭接。与钢筋错开百分比无关。 剪力墙结构4级抗震的可以在同一截面搭接,也是1.2LaE系数搭接。

    2012-03-26 16:36:24 

  • 图集03G101-1第15页第3.3.2条第一款中规定:对墙柱纵筋搭接长度范围的箍筋间距要求同第2.2.2条第六款(当柱(包括芯柱)纵筋采用搭接连接,且为抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋均应按≤5d(d为柱纵筋较小直径)及≤100的间距加密。)。这一规定的根据源自《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.4.5条中的规定:在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍,当钢筋受拉时,箍筋间距离不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm。 在实际施工中,对于框架结构中的框架柱,此项规定符合实际情况。对于剪力墙暗柱而言,此项规定好象有不妥之处:首先,根据设计计算,暗柱的受力越大,暗柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越大,而按照此项规定,箍筋的间距却越大(应越小);反之,暗柱受力越小,暗柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越小,而按照此项规定,箍筋的间距却越小(应越大)。其次,实际工程中大部分剪力墙暗柱的纵向受力钢筋直径为Ф12、Ф14、Ф16,按照此项规定,箍筋的加密间距为60、70、80,显得过于保守。所以我认为《混凝土结构设计规范》中第9.4.5条的规定应针对框架结构和剪力墙结构中的端柱,不应包括剪力墙暗柱,剪力墙暗柱的箍筋间距应首先参照设计计算,然后再参照构造要求,不应一味地进行加密,剪力墙暗柱搭接区域的箍筋加密区间距应设定为:在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工。