• 直埋电缆清单

    室外直埋电缆要不要做电缆支架和标志桩、电缆沟要不要抹灰? 我认为是室内才要电缆支架电缆沟要不要抹灰不知正确不?标志桩什么时候要有
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室外配套电缆一般有直埋和电缆沟内敷设两种常见情况,室外直埋电缆是挖沟走电缆铺砂盖砖然后直接回填土不砌砖做电缆沟,需做电缆标志桩,不做电缆沟所以不存在抹灰。 室内电缆若走电缆沟,需要考虑电缆沟抹灰和支架,这种情况电缆就不属于直埋,套定额时就要根据电缆规格套“电缆其他方式敷设”了。

    2012-03-28 08:40:30 

  • 室外直埋电缆要不要做电缆支架和标志桩、 需要标志桩,直埋一般铺砂盖砖,不需要支架 电缆沟要不要抹灰?考虑抹灰 室内、砖砌电缆沟内要考虑支架

    2012-03-27 16:01:08 

  • 室外直埋电缆不要做电缆支架和标志桩 电缆沟需要抹灰的 只要是电缆沟中电缆都要计算支架 标志桩

    2012-03-27 16:16:50 