安装算量电气 电缆垂直部分
6层楼,每层一个配电箱,主电缆从室外进入一层配电箱,再由一层配电箱引入二层配电箱,一直到六层,电缆在4-6层变截面,图纸中画的立管在配电箱旁边,请问怎样识别这根电缆,怎样计算这根电缆进入各层配电箱的工程量?问题补充:利用桥架设置起点,选择起点功能,能说具体一点吗?
全部回答
(66)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳说用“设置起点和选择起点”或“识别成组合管道”都是错误的。 因为根据“电缆在4-6层变截面”这句话,可以得出电缆的线路是:1F配电箱--2F配电箱--3F配电箱--4F配电箱--5F配电箱--6F配电箱。 而不是:(1F配电箱--2F配电箱) + (1F配电箱--3F配电箱) + (1F配电箱 --4F配电箱) + (1F配电箱--5F配电箱) + (1F配电箱--6F配电箱)。 所以,你懂的。
2012-03-29 00:16:34
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,再加每个箱子的长度,千赢官网首页登录入口会自动生成的,手工计算电缆头。
2012-03-30 07:57:50
-
看视频学习一下,利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,再加每个箱子的长度,手工计算电缆头
2012-03-28 18:48:12
-
先布置好电缆桥架,在设置起点和选择起点。这样就可以按自己的去布置好了、
2012-03-28 18:44:27
-
初学用安装软件,还是手工和软件相结合速度比较快一点。电器计算工程量,我看平面工程量用它计算比较简便明了,竖向及如配电箱还是手工处理这样知道哪里没算、哪里计算,以免丢量。
2012-03-29 21:35:42
-
千赢官网首页登录入口大都是自动生成的。。。你懂的、、、
2012-03-29 22:49:28
-
定义该电缆布置立管应该就可以了
2012-03-28 20:14:58
-
先在桥架的终端那边选择起点 然后在电缆出线槽那头选择电缆 选择起点 就可以了
2012-03-28 20:15:25
-
识别配电箱、在识别各配电箱间的电缆管,配管和电缆的工程量软件就自动生成了。
2012-03-28 20:31:37
-
楼下的说的很清楚了 !!表示支持!!
2012-03-29 00:36:41
-
楼上的解释很详细也很对,相信你学会了吧,多练习就好。
2012-03-29 00:38:10
-
布置立管,直接画管线把立管和配电箱连接。
2012-03-29 07:45:51
-
楼上的解释的很好~
2012-03-29 08:26:43
-
利用桥架设置起点,选择起点功能,能说具体一点吗? 你使用这个功能的时候看一下下面的提示,根据提示很方便操作的。
2012-03-29 10:21:03
-
设置主立管 变捷径的地方可以用标高来设置
2012-03-29 12:28:01
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,再加每个箱子的长度,手工计算电缆头,表格输入法都是可以的
2012-03-29 12:52:01
-
你布置一下立管就行 其他的软件给你计算
2012-03-29 12:57:44
-
你可以利用桥架的设置起点与选择起点功能识别电缆的长度。
2012-03-29 15:34:24
-
这个问题我喜欢
2012-03-29 17:04:31
-
使用设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度
2012-03-30 07:56:26
-
学习了,新学的
2012-03-30 08:42:14
-
使用设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度。。。。。。。。
2012-03-30 08:53:04
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度
2012-03-28 10:43:35
-
新建电缆,布置立管就可以了。配电箱的工程量软件自动生成。
2012-03-28 10:45:16
-
我一般都是自己设置每层立管,手工直线绘制连接!
2012-03-28 10:45:54
-
跟布置排水立管一样,布置立管(输入电缆信息)即可,可在备注处标明管不算量。但你把高度设置对,要不然量就不对了。
2012-03-28 10:48:16
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,再加每个箱子的长度,手工计算电缆头
2012-03-28 10:51:29
-
我是手工绘制的 你也可以这么弄下
2012-03-28 11:30:07
-
就是利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度
2012-03-28 11:54:03
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,注意一段桥架只能设置一个起点。
2012-03-28 11:47:29
-
定义好构件,手动布置立管就行了,但是立管的起点高度要和配电箱高度吻合,要不不会生成预留的量
2012-03-28 11:48:38
-
6层楼,每层一个配电箱,主电缆从室外进入一层配电箱,再由一层配电箱引入二层配电箱,一直到六层,电缆在4-6层变截面,图纸中画的立管在配电箱旁边,请问怎样识别这根电缆,怎样计算这根电缆进入各层配电箱的工程量? 答:通过设置起点终点确定就好了
2012-03-28 11:52:04
-
这个情况下一般不会用桥架吧?每层设置呗,立管与配电箱的连接手工画
2012-03-28 11:51:23
-
在电缆桥架中布线,选择起点和终点,如果到配电箱是管连接,那么要做一条假桥架连接过去,注明上是不计算工程量的就可以了,
2012-03-28 12:13:10
-
就是桥架边从下往上那个立管为起点
2012-03-28 12:38:55
-
布置好立管,定义好电缆型号,关键是在管线要与配电箱相连接,不然设置起点没有用。
2012-03-28 12:44:45
-
比较方便的就是用软件功能的设置起点,选择起点功能.//www.keyiyuexin.com/school/school/show_video_course/40你可以看看
2012-03-28 12:04:11
-
要设置好,管线也要连好才行
2012-03-28 12:56:44
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,注意一段桥架只能设置一个起点。
2012-03-28 13:27:30
-
利用桥架设置起点和选择起点功能画立管,再加上水平段即可
2012-03-28 12:53:03
-
可以定义组合管道,利用设置起点、选择起点功能识别电缆,电缆进入配电箱的长度软件默认为2米
2012-03-28 13:37:10
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,再加每个箱子的长度,手工计算电缆头。
2012-03-28 13:37:16
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,注意一段桥架只能设置一个起点。希望对你有帮助
2012-03-28 13:50:53
-
布置立管、配电箱预留量根据您设置的配电箱规格型号自动生成
2012-03-28 14:26:13
-
设置好起点,选择相应的起点就可以了
2012-03-28 14:34:31
-
设置好起点,最好还是在官网把教学视频下下来多看看,这是基本操作。
2012-03-28 14:34:56
-
属性设置很重要!!部分的手工画就可以了~~实在是不好画到最后调整一下数据
2012-03-28 15:18:35
-
用的是设置起点功能,做法是: 1、把图示立管识别成组合管道(识别两段,1-3层一段,4-6层一段); 2、分别识别从立管出到各层箱的管路; 3、分别在1中设置的组合管道的1层底和4层底设置起点; 4、分别在3层和6层执行选择起点功能(选择的起点分别对应1、4层设置的起点)。 如有问题,请邮箱联系商讨【shanee@foxmail.com】
2012-03-28 15:00:07
-
此问题不能采用选择起点的方式解决,需要分别在三层、六层设置管道编辑中的桥架配线方式解决,分别在三层及六层布置线槽配线,选好起始标高后确认,此问题解决。
2012-03-28 15:34:07
-
可以使用设置起点功能来处理。
2012-03-28 16:09:37
-
视频里面有说明的,可以去找找,别一有问题就问。,大家都是打工的
2012-03-28 15:51:26
-
定义型号,布置立管即可
2012-03-28 16:12:35
-
设置起点选择起点功能
2012-03-28 16:46:17
-
桥架边由下往上立管的起点
2012-03-28 16:54:28
-
要自己利用管道编辑里的布置立管功能先将此立管布置上
2012-03-28 17:10:52
-
计算这根电缆进入各层配电箱的工程量 方法如下: 1、可以通过手动画上去 2、通过建立桥架、支架起点,各层配电箱 电线缆管与桥架连接后,选择起点。就可以实现
2012-03-28 17:12:49
-
设置起点,选择起点的功能,具体操作可咨询当地服务人员
2012-03-28 17:09:12
-
这个很简单识别配电箱、在识别各配电箱间的电缆管,配管和电缆的工程量软件就自动生成了。
2012-03-28 21:33:20
-
布置立管,管内设置电缆型号,即可实现。
2012-03-28 21:43:41
-
利用桥架的设置起点与选择起点功能来识别电缆的长度,再加每个箱子的长度,手工计算电缆头
2012-03-28 21:02:13
-
设置后构件后,在配电箱处布置立管。
2012-03-29 09:19:16
-
选择识别立管,设备连管,1~2层,2~3层,3~4层。。。。。。
2012-03-29 09:56:13
-
布置立管,就可以了。
2012-03-29 13:24:26
-
学习了 非常感谢
2012-03-29 15:48:34
-
设置立管就好了吗
2012-03-29 15:43:50
-
无桥架 无法使用起点 直接布置立管到配电箱上 设置好起点和终点标高
2012-03-29 18:18:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看