    报警线:NH-RVS-2.15 在计算它的长度时最后要乘1.039系数吗?有人说它可以算电缆线所以要乘,对吗?

    问题补充:对不起,不是乘1.039,是1.025.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    报警线:NH-RVS-2.15 在计算它的长度时最后要乘1.039系数吗?有人说它可以算电缆线所以要乘,对吗? 答:不能乘以系数的,这个只是双绞线,不是电缆,所以不能乘以系数。 同时1.039是防雷接地的系数,不是电缆的预留系数。电缆的预留系数是1.025

    2012-03-28 12:52:42 

  • 1.039是计算避雷引下线不利用建筑物内钢筋的延长米和接地母线的延长米系数。 跟弱电里的线没有一毛钱关系。当然不乘。

    2012-03-28 11:58:43 

  • 损耗在定额中考虑了 你直接输入计算长度就行了 你说的1.025不考虑,电缆的弯曲长度是在无管道的情况下才发生的,穿管不存在交叉及波形弯册长度

    2012-03-28 11:59:29 