钢筋抽样承台、基础梁、基础柱的标高问题
我承台面标高-0.9,高1..4米,基础梁面标高-0.9,高0.7米,承台设置底标高-2.3,基础梁设置面标高-0.9,为什么承台面和基础面不在同一标高。柱的设置和基础梁一样,同样和基础标高对不上,这个问题怎么解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁起点顶标高和终点顶标高设置为基础顶标高,这样就可以了。 承台的标高是底标高,设置承台底标高为层底标高(是在层底标高为-2.3m的条件下),承台的高度输入1400,那么承台顶标高就是-0.9m,基础梁的起点和终点顶标高设置为基础顶标高是不会错的,柱的底标高应设置为层底标高即可。 修改过后要计算汇总并保存,这样软件中的构件就修改过了了。 你还得过细检查一下那里的输入不正确了,如果软件不是正版的有运行不稳定的情况。
2012-03-28 18:48:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看