叶先生 2012-03-28 18:51:47 | 江苏省 安装 | 7940查看 6回答
消防及喷淋管道管件如何计算?
江苏省消防及喷淋管道管径在什么状态下用卡箍连接?多大用螺纹连接?多大用法兰连接? 卡箍数量及法兰数量如何确定?问题补充:多大管径需要计算管道支架? 恳请前辈求解?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳江苏省消防及喷淋管道管径在什么状态下用卡箍连接?多大用螺纹连接?多大用法兰连接? 答:这个需要根据图纸设计,有的是80以上的,有的是100以上的管道采用法兰或者卡箍连接,小于此尺寸的执行螺纹连接的定额子目。 卡箍数量及法兰数量如何确定? 答:卡箍的数量根据管道的走向和现场实际确定,法兰一般的为阀门处需要。 多大管径需要计算管道支架? 答:大于32以上的管道敷设需要单独计算管道支架的。
2012-03-28 22:59:26
-
连接方式要看图纸的设计说明
2012-03-28 19:00:48
-
江苏省消防及喷淋管道管径在直径大于50MM状态下用卡箍连接。都可以用螺纹连接。都可以用法兰连接按设计要求。卡箍数量及法兰数量如何确定自己确定。需要计算管道支架与多大管径无关。
2012-03-28 19:22:56
-
在管道计算中,卡箍一般都不用计算的,他属于管件,定额中已经考虑 管径大于等于50时用法兰连接 小于50时用螺纹连接
2012-03-28 20:02:48
-
一般情况下管道安装,大于等于100的管道一般采用卡箍连接或法兰连接,小于100的管道采用螺纹连接。
2012-03-28 20:11:29
-
现在一般是DN65以上的钢管采用卡箍连接,卡箍连接即便于施工,还节约人工;DN50以下的管道采用螺纹连接;法兰连接的管道比较贵,用的比较少,阀门需要法兰连接;卡箍的数量可以通过数;所有的管道都需要计算支架
2012-03-29 08:36:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看