☜尕笨☞ 2012-03-29 18:35:10 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1264查看 3回答
暗柱与剪力墙
暗柱与剪力墙之间到底应该怎么绘制 比如左右两侧各有一个 一字形暗柱 在一字型暗柱之间有一道剪力墙 那请问这剪力墙绘制时候是绘制到暗柱外边还是绘制到绘制................
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 绘制剪力墙必须包住暗柱,因为暗柱是剪力墙的依附构件 如果不包住,导入图形算量,剪力墙会断开
2012-03-29 18:38:45
-
你好!记住这一点:暗柱在钢筋算量里不是柱,而是剪力墙的局部加强部位。它仍然是墙。既然是钢筋的加强部位,那么剪力墙就可以从暗柱这里通过,或者说暗柱可以画在剪力墙里。——也就是说二者可以重叠。一般情况也是这样的,否则,剪力墙就画到暗柱边,那么水平筋就到暗柱边吗?显然是不对的。
2012-03-29 18:41:04
-
1.对于柱(含暗柱):框架梁、剪力墙都画到柱中心线(考虑到钢筋锚固) 2.暗柱属于剪力墙构件,当钢筋软件导入到图形软件中,要把暗柱删除掉
2012-03-29 18:45:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看