框架结构梁上是否允许开孔
请教:在9度设防地区框架结构高层建筑是否允许在梁上开洞,洞口直径小于100mm
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要看在什么部位开洞,在梁跨中部位及支座受负弯距部位一般不应开洞,其余部位需加筋
2012-03-30 13:08:31
-
请教:在9度设防地区框架结构高层建筑是否允许在梁上开洞,洞口直径小于100mm, 一般情况下是不能开孔的,如果是预留也要有钢筋加强筋的, 最好别在梁上开孔
2012-03-30 12:31:45
-
根据施工情况是允许的。有很多情况(如水电施工必须要通过的管道预留),必须通过。那么在现场施工当中中的构件就要把断开的钢筋来进行加强。 最好在各专业图纸会审当中把遇到的类似问题给设计沟通一下,能避免通过的原则和上要绕开。
2012-03-30 15:33:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看