aihong87314 2012-03-31 13:05:48 | 北京市 安装 | 5438查看 4回答
弱电井内线槽的防火堵洞问题
1、请问弱电井内有设备,那垂直敷设在弱电井内至各个楼层的弱电线槽,在穿越楼板的时候需要做防火堵洞吗?什么样的电井是通长的,中间没有隔板的? 2、管内穿带线怎样套定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、垂直敷设在电气专用井道内的弱电桥架或线槽,在穿越楼层楼板位置均需要做防火堵洞隔离的; 防火堵洞,应该另行计算并套电缆章节内‘电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装’的相关、相对应或者相接近的定额子目; 电梯井道的电井是通长的,楼层之间没有楼层隔板;建筑物中的电气专业井道则不是通长的,因为楼层之间都有楼层隔板,仅在楼层隔板中预留了电气桥架或者电缆、管线穿越通过的孔、洞。 3、管内穿带线是没有单独的专门专门可套的。因为在相关的管内穿线的定额子目内已经包含了穿引线的钢丝含量,子目的工作内容也明确标注穿引线。
2012-03-31 14:47:31
-
1、请问弱电井内有设备,那垂直敷设在弱电井内至各个楼层的弱电线槽,在穿越楼板的时候需要做防火堵洞吗?是的 什么样的电井是通长的,中间没有隔板的?电井中一般通过桥架布线,上下层支间用现浇板隔开 2、管内穿带线怎样套定额 按照所选用的线径、根据照明和动力用途选择照明穿管和动力穿管布线定额 在山东防火堵洞在电缆一章节,弱电有单独的补充定额,对于北京?仅供参考
2012-03-31 13:09:31
-
好好参加培训班学习下!
2012-03-31 21:10:14
-
弱电的穿带丝一般套电气配线--2.5mm2,然后删除人,材,机里面的辅材,只留钢丝。
2012-03-31 15:02:18
-
1.盘柜下堵洞是按一个高低压柜算一处还是按每个柜馈出几根电缆就算几处?2.保护管堵洞是按一个墙面一处堵洞算(无论这个洞上有多少保护管),还是这处墙洞上有几根保护管就算几处?
-
专家好,我这个系统图显示弱电线槽在负一层向上走,可是平面图里多画了一条引向负二层
专家好,我这个系统图显示弱电线槽在负一层向上走,可是平面图里多画了一条引向负二层的引下线,是平面图绘制错了嘛? 还有就是所有的弱电线槽最终都是走到电井里在连接每一层的设备嘛?
-
这个图我的理解是通信进户进入了地下一层的光电转换间,然后在光电转换间进入了负一层的弱电井,这么理解对吗? 还有个问题光电转换间在平面图上具体指的是哪里啊,可以帮我标出来嘛?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看