• 弱电井内线槽的防火堵洞问题

    1、请问弱电井内有设备,那垂直敷设在弱电井内至各个楼层的弱电线槽,在穿越楼板的时候需要做防火堵洞吗?什么样的电井是通长的,中间没有隔板的? 2、管内穿带线怎样套定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、垂直敷设在电气专用井道内的弱电桥架或线槽,在穿越楼层楼板位置均需要做防火堵洞隔离的; 防火堵洞,应该另行计算并套电缆章节内‘电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装’的相关、相对应或者相接近的定额子目; 电梯井道的电井是通长的,楼层之间没有楼层隔板;建筑物中的电气专业井道则不是通长的,因为楼层之间都有楼层隔板,仅在楼层隔板中预留了电气桥架或者电缆、管线穿越通过的孔、洞。 3、管内穿带线是没有单独的专门专门可套的。因为在相关的管内穿线的定额子目内已经包含了穿引线的钢丝含量,子目的工作内容也明确标注穿引线。

    2012-03-31 14:47:31 

  • 1、请问弱电井内有设备,那垂直敷设在弱电井内至各个楼层的弱电线槽,在穿越楼板的时候需要做防火堵洞吗?是的 什么样的电井是通长的,中间没有隔板的?电井中一般通过桥架布线,上下层支间用现浇板隔开 2、管内穿带线怎样套定额 按照所选用的线径、根据照明和动力用途选择照明穿管和动力穿管布线定额 在山东防火堵洞在电缆一章节,弱电有单独的补充定额,对于北京?仅供参考

    2012-03-31 13:09:31 

  • 好好参加培训班学习下!

    2012-03-31 21:10:14 

  • 弱电的穿带丝一般套电气配线--2.5mm2,然后删除人,材,机里面的辅材,只留钢丝。

    2012-03-31 15:02:18 