• 关于砌体加筋

    请教各位老师,施工图说明里有写到:所有混凝土墙、柱在砌墙高度范围内均需留设墙柱拉结筋2A6。我是如下图这么布置的,我又用软件自动布置了一次砌体加筋,这样是不是重复布置了?

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,只需要布置一次,软件自动生成的不是很准确,需要调整,

    2012-03-31 14:15:48 

  • 就是这样布置砌体加强筋的2A8@500,两根A8的通长钢筋,每隔500mm设置一道。有的时候还需要砌体顶部设置加强筋的

    2012-03-31 14:24:50 

  • 请教各位老师,施工图说明里有写到:所有混凝土墙、柱在砌墙高度范围内均需留设墙柱拉结筋2A6。我是如下图这么布置的,我又用软件自动布置了一次砌体加筋,这样是不是重复布置了?、、、 就这样布置砌体加筋啊

    2012-03-31 14:14:27 

  • 没有重复布置,砌体加筋和气体通长筋不是一样的概念

    2012-03-31 14:52:15 

  • 你把施工说明截图过来看看,不是这样理解的,你的定义是错的,它的意思肯定指的是混凝土结构跟砌体墙的拉结筋,而不是砌体墙的加筋,因为填充墙的加筋不需要通长设置,长度是墙长的1/5,或不少于700。应该用拉结筋来定义,也可以用自动生成砌体加筋。

    2012-03-31 14:50:39 