rose 2012-03-31 17:40:56 | 北京市 土建 | 1311查看 2回答
屋面防水保护层定额执行子目调整
50厚C20细石砼屋面防水保护层,是执行防水保护层13-5,然后调整其中C15豆石砼,还是执行屋面12-12细石砼子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果图纸做法没有抹面要求套13-6 2、如果图纸做法有抹面要求套13-157
2012-04-01 09:38:14
-
按防水保护层计算。
2012-03-31 20:25:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看