希望 2012-04-01 08:54:07 | 北京市 安装算量GQI | 1083查看 48回答
安装软件中回路自动识别问题
请问在安装软件中,利用回路自动识别功能选择后,弹出一个对话框,其中“标识/开关导线根数下面第一条:怎么来识别默认指的是哪个回路,谢谢问题补充:我利用回路自动识别,点确定后,弹出的对话框,标识/开关导线根数显示有第一条默认,第二条‘3’.第三条‘9’,什么意思,谢谢 系统图上我看,是卫生间的照明线路,系统4上是3根4平方的导线,显示的9应该是排气扇回路,但是不知道为什么显示9
全部回答
(48)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳领导我想说的是,我对布线在什么地方应该是2根,在什么地方是3根或4根不是太清楚,所以我肯定画不对 哦,呵呵,你要是直接问我这个就好了,是这样的,正常你要理解单项回路当中一般是3根线,一根火线一根零线一根接地线,或者是2根一根火线一根零线。那么一般来讲就是一位单控开关两根线,二位单控三根线,三位是四根线,然后灯位没有接地线的是两根,如果有接地的是三根,具体还有其他情况,如果不明白你把图发给我,QQ上给你讲36729595
2012-04-01 13:08:31
-
你没按要求定义好,忽悠自己了吧。
2012-04-01 13:06:13
-
按照系统图上的识别。
2012-04-01 14:23:24
-
你就不用自动识别啊,你用回路带标识识别啊
2012-04-01 14:39:09
-
回路识别不好用,也许是图纸设计的问题
2012-04-01 14:41:58
-
不可以默认,找到定义那个回路,确定即可。
2012-04-01 15:13:57
-
电气回路识别,斜杠标个三说明是三根
2012-04-01 14:38:18
-
按系统图识别,检查下看系统图回路给的电线根数和自动识别的,有没有区别,就知道哪错了。你最好要懂一些常识。比如以前都是2根的 后来一般都是3根的 加了1根PE线。也有4根的 一般用在较大功率的用电设备的,比如空调啊,洗衣机啊这些。9根的我还没见过。 可能是你的操作失误吧。 回答你第一个问题怎么怎么来识别默认指的是哪个回路? 你得看回路编号啊,与系统核对一下
2012-04-01 15:14:03
-
培训班好好学习下就可以!
2012-04-01 15:43:15
-
xian先定义好贿赂吧
2012-04-01 18:38:06
-
不能默认,应该识别那个回路,找到定义的那个回路。然后确认。。。。。
2012-04-02 13:49:36
-
回路里有两根、三根、四根,默认根据设计说明会写着三根都不标出来,应该选择线型比较多的三根吧
2012-04-02 20:16:56
-
先定义好回路。
2012-04-01 08:58:36
-
默认的就是一条线上什么标识也没有的。即配电箱回路里标明的电线及配管的标识
2012-04-01 08:58:40
-
不能默认,应该识别那个回路,找到定义的那个回路。然后确认。
2012-04-01 08:59:48
-
有些回路不是根数都不一样,有两根、三根、四根,默认根据设计说明会写着三根都不标出来,所以你应该选择线型比较多的三根吧
2012-04-01 09:01:00
-
有3根是正常的,但是由9跟你就得回去线路图那里看看有没有出错,因为有时识别的时候,它会跟线路附近的标识一起识别进来的,如果是这样的话,你就得删掉它。那个默认值一般都是指你识别系统图的时候是多少根的,那么它就是多少根了。
2012-04-01 09:22:43
-
点击某一个回路的线,就可以对该回路进行识别了。
2012-04-01 09:19:39
-
不能默认,找到定义的那个回路。然后确认。点击某一个回路的线,就可以对该回路进行识别了。
2012-04-01 09:43:59
-
你不标识那类默认的,然后其他多点的你就标识上去(一斜杠和数量)
2012-04-01 09:20:21
-
要根据图纸设计要求逐个定义,然后一种构件选择一次就可以全部提取
2012-04-01 09:37:26
-
有些回路的导线不是根数都一样的,有两根、三根、四根等,软件默认的应该是两根的导线。
2012-04-01 09:19:27
-
要看一下默认里面内容是否正确,不正确不能默认,应该重新定义设置回路。
2012-04-01 10:00:27
-
默认就是大部分无标识的是几根线,其它就是单独线路上有标识是几根线的最后一项是开关那几根线
2012-04-01 09:42:21
-
值此机会,共同学习
2012-04-01 10:39:41
-
这个功能不怎么好用,有的图纸都没有标识
2012-04-01 10:45:36
-
同意八楼说法
2012-04-01 11:25:37
-
默认值一般都是指你识别系统图的导管上没有标注的导管
2012-04-01 11:27:49
-
同意以上楼主的说法
2012-04-01 11:38:37
-
第一条默认,第二条‘3’.第三条‘9’,什么意思? 默认就是大部分无标识的是2根线,其它就是单独线路上有标识是几根线的,分别识别 识别电线导管: 回路识别:点击回路识别—选择回路中的一条线—右键联通整条回路—再右键确定—新建构件、定义属性—确认 回路标识识别:点击回路标识识别—选择回路中的一条线标注的小斜线及标识—右键联通整条回路—再右键确定—选择相应标识对应的构件—确认
2012-04-01 11:39:10
-
以前也有这种问题 今天学习了
2012-04-01 11:58:37
-
感觉电气的东西好麻烦啊,这种问题我也得好好学习楼上的回答
2012-04-01 12:34:11
-
默认的即是配电箱系统图中的穿线规格。标识的数字为当前管中穿的根数
2012-04-01 12:14:29
-
从照明配电箱出来几根线就是几个回路,点击自动识别回路→点击从照明配电箱出来的一根线。千赢官网首页登录入口软件就把这个回路的所有连线识别了,这是一个回路。如此类推。就能识别出全部回路
2012-04-01 12:50:44
-
默认的就是一条线上什么标识也没有的。即配电箱回路里标明的电线及配管的标识,建议先导人构件列表就不用自己去新建了
2012-04-01 12:54:33
-
先定义好,识别仔细一点。9根还没有遇到过。
2012-04-01 16:41:12
-
同意楼上说法
2012-04-01 17:19:47
-
查看设计说明,一般默认的即是配电箱系统图中的出线规格根数。标识的数字为当前管中穿的根数
2012-04-01 20:45:02
-
先定义,在识别
2012-04-01 21:41:07
-
要根据图纸设计要求逐个定义,然后一种构件选择一次就可以全部提取,默认的是最少的根数,如2*4或3*4,要不给截个图我看看
2012-04-01 21:46:44
-
这样最好不要用自动识别。
2012-04-01 23:49:44
-
期待答案,学习一下!
2012-04-02 00:13:10
-
同意朱滔的说法
2012-04-01 23:03:48
-
同意上面的说法
2012-04-02 10:52:32
-
应该事先定义吧
2012-04-02 10:57:22
-
楼上说得好;支持一下,学习了。
2012-04-02 13:04:13
-
默认的一般是无标注的,你根据系统图确定根数就行 一般是默认三根
2012-04-03 07:51:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看