给我一支烟 2014-04-04 16:13:13 | 山东省 安装算量GQI | 825查看 2回答
安装布线中问题-高手指教
如图:1、图一说明中“至单联单控开关是BV2*2.5-PC20”这个是照明还是插座的说明,2、图二中后面的”BVR-1*2.5"这个线算量的时候是否与“BV2*2.5”一样,算PC20的管时这三根线是公用一根管还是分两根管布线? 3、不论1中的说明是哪个,这个“BVR-1*2.5”到哪里结束?还是说直接连到单联单控开关上只有bv-2.2.5的线?但是这样就与图二冲突了,因为图二说明中都是三根线问题补充:图三中3、4是代表哪几根线?未标注的是几根线,是什么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图一说明中“至单联单控开关是BV2*2.5-PC20”这个是照明还是插座的说明,
是照明线路的;
2、图二中后面的”BVR-1*2.5"这个线算量的时候是否与“BV2*2.5”一样,算PC20的管时这三根线是公用一根管还是分两根管布线?
公用一根管;
3、不论1中的说明是哪个,这个“BVR-1*2.5”到哪里结束?还是说直接连到单联单控开关上只有bv-2.2.5的线?但是这样就与图二冲突了,因为图二说明中都是三根线
到插座 结束;
2014-04-04 16:22:29
-
你好:1、图一说明中“至单联单控开关是BV2*2.5-PC20”这个是照明的说明。
2、图二中后面的”BVR-1*2.5"这个线算量的时候是否与“BV2*2.5”一样计算,PC20的管这三根线是公用一根管,按一根管布线计算。
3、这个“BVR-1*2.5”的导线照明计算到灯位,插座回路计算到插座接连到单联单控开关上只有bv-2*2.5的线。
与图二说明中都是三根线,不冲突,因为BVR的线要接到灯具的,也就是灯具要接PE线,所以从配电箱出来是三根线
2014-04-04 16:24:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看