realfox@126.com 2012-04-04 14:31:04 | 河南省 土建 | 2973查看 1回答
我迷惑的脚手架问题
你好: 我是一名刚接手土建预算的新手,我们工程采用2002版《河南省建筑和装饰工程综合基价》,结构为框剪结构,檐口高度为36m,使用千赢官网首页登录入口软件。 在预算中,我套脚手架时遇到很多问题,在网上求助时,因地区的不同,所采纳的意见不是很适用,所以特向你求助: 1、 计算建筑外墙外脚手架是,我用外墙(包括砌筑墙及剪力墙)直接套外墙双排脚手架h≤50的定额,同时框剪结构中剪力墙与砌筑墙在不同时期,这样套作为外墙围护脚手架是否有问题?我查看工程量时发现未包括外墙线上的柱子(包括暗柱、端柱等),请问如何解决? 2、 浇筑混凝土板等时的脚手架我套单梁、柱的脚手架,这柱是否要包括暗柱、端柱、边柱、角柱(我理解的边柱为外墙上的柱子)?还是套满堂脚手架?为什么我套框架柱内的外墙单排脚手架h≤10的定额并选定代码为JSJMJ(柱脚手架面积)经计算结果为0? 3、 给内墙套定额时我套了里脚手架的定额,是否多余,砌筑后的墙面抹灰脚手架是否包含在里脚手架内,还是分别套? 4、 地下室中,因图形算量GCL2008中不计算墙的脚手架,基础又是满堂基础,所以我只套了一个整体、满堂基础脚手架,其他的都没套脚手架,是否妥当? 5、 什么情况下套外墙内脚手架,如何套?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、计算建筑外墙外脚手架时,按外墙外边线长度,乘以外墙的砌筑高度以平方米计算。一般在图形算量中,不布置暗柱、端柱,如果布置影响计算脚手架等工程量。 2、一般框剪结构,只计算浇筑混凝土柱的脚手架。个人理解应该是指框架柱,不包括暗柱等。满堂脚手架是装饰用脚手架,不是浇筑混凝土梁、板脚手架。框架柱内的外墙单排脚手架h≤10的定额并选定代码为JSJMJ(柱脚手架面积)经计算结果为0,应该是外墙上的柱,软件默认外墙上的柱不计算浇筑混凝土脚手架(可以利用外脚手架)。 3、河南02定额,砌筑内墙可以另外计算脚手架,按墙面垂直投影面积计算。高度3.6m以内的墙面抹灰脚手架已经包括在相应定额子目内,不能另外计算脚手架。如果高度超过3.6m,可以另外计算满堂脚手架。 4、地下室中,因图形算量GCL2008中不计算墙的脚手架,基础又是满堂基础,可以大方整体满堂基础脚手架。另外可以套砌体脚手架,高度超过3.6m,可以另外计算满堂脚手架。 5、外墙一般不套外墙内脚手架,如果没有计算外墙外脚手架,可以计算外墙内脚手架,按墙面垂直投影面积计算。
2012-04-04 14:48:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看