八级瓦工 2012-04-04 19:17:43 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2250查看 5回答
关于剪力墙水平筋搭接位置的问题
剪力墙水平筋的搭接位置距离剪力墙AZ的距离有没有要求啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙水平筋的搭接位置距离剪力墙AZ的距离有没有要求啊? 回复:有要求,你要多学习平法。见平法剪力墙水平分布筋的截图
2012-04-04 19:30:42
-
按规范要求做啊,暗柱分端柱和转角暗柱(有墙的),要求是不一样的
2012-04-05 07:06:28
-
水平钢筋是伸到暗柱的对边,再弯折15D锚固。
2012-04-04 19:44:21
-
至少在柱外皮以外300MM,而且是搭接靠柱边的端点。设计理论上是要求避开跨三分之一处。
2012-04-04 19:31:11
-
转角处一米以外,其它部位在柱外相互错开。
2012-04-04 19:50:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看