• 避雷引下线

    如题:利用柱内直径16以上的两根主筋作为避雷引下线,一共4处,假设每处10m,请问套避雷引下线定额时工程量是算成40m还是80m?还有之前算钢筋的时候已经算了这个了,为什么还要再计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按40米考虑,定额已经综合了两根钢筋的连接,钢筋不需要再考虑

    2014-04-04 14:34:58 

  • 40米,如果是4根12的钢筋,就是80.这个问题建议查看定额计算规则即可。

    2014-04-04 14:37:08 

  • 定额规则是按每根柱子内两根钢筋测定的。

    如果是柱内四根钢筋,就要*2计算,如果是2根钢筋,就是每处*高度,4处就是4根10m呀。

     

    主筋

     

    2014-04-04 14:40:18 

  • 你好:按40米计算工程量定额计算规则有规定:

    定额

     以前计算的是柱子的钢筋,这个计算的是利用柱子钢筋做的防雷引下线。

    2014-04-04 14:42:17 

  • 40米,你这个引下线是利用建筑物主筋的,是防雷接地用的;

    定额规则是按每根柱子内焊接两根钢筋测定的。


    2014-04-04 15:00:50 

  •    按40米计算,定额内是按柱内两根钢筋

    2014-04-04 15:15:30 