悦 2012-04-05 16:42:04 | 上海市 土建 | 614查看 4回答
暗柱的钢筋计算方式
在地下室有剪力墙没有标注暗柱,但是到一层是有暗柱没有剪力墙,请问一层暗柱的纵筋是伸到基础还是从地下一层算起
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在地下室有剪力墙没有标注暗柱,但是到一层是有暗柱没有剪力墙,请问一层暗柱的纵筋是伸到基础还是从地下一层算起 从地下一层开始,地下室也应该有暗柱的,你在看看图纸
2012-04-05 16:43:23
-
一般暗柱都是要伸到基础,估计您的图纸有缺少吧,或您看1层的暗柱表中的标高是否是负一层至一层
2012-04-05 16:48:08
-
如果没有,应该从基础算起,你再好好看看图纸。
2012-04-05 16:58:02
-
暗柱是剪力墙的加强区域,一层暗柱的纵筋应该伸到基础。
2012-04-05 18:30:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看