suiyueliuge 2012-04-06 01:53:36 | 山东省 安装 | 2607查看 11回答
火灾自动报警配管的计算方法
老师晚上好 请教您个问题· 火灾报警里面的配管,在计算长度的时候是按最近原则计算,还是按平面图纸上标注的计算长度?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防火灾报警系统的配管工程量计算,应该按照经过消防专业审图部门审核批准通过的,且经过施工图纸会审以后的定型施工平面图和系统图相结合进行。按照设计图纸比例进行工程量长度计算的。 2、至于就近的原则必须是符合施工工程验收规范的原则(如不允许穿越设备基础等)。一般在有不合理配管走向时,应该是以图纸会审时或者设计变更技术核定单为依据的。 3、一般设计单位设计图纸说明中经常出现‘专业公司进行细化设计’字样,也就是可以按照专业公司细化设计并经过消防部门审核通过的图纸,仍然按照以平面图结合系统图进行配管工程量长度计算。
2012-04-06 09:31:32
-
已采纳按图上标注的长度计算
2012-04-06 06:57:32
-
已采纳火灾报警里面的配管,在计算长度的时候按平面图纸上标注的计算长度尺寸,是符合规定的,有计算依据。
2012-04-06 06:59:56
-
已采纳按图纸设计敷设方式最近的原则计算。
2012-04-06 05:57:35
-
已采纳火灾报警里面的配管,在计算长度的时候不是按最近原则计算,是按平面图纸上标注的计算配管长度。因为计算配管工程量的计算规则是“图示尺寸”。
2012-04-06 06:54:16
-
已采纳火灾报警里面的配管,在计算长度的时候是按平面图纸上标注的计算长度。
2012-04-06 06:27:00
-
已采纳火灾报警里面的管线计算,建议按平面图纸上标注的计算长度,这样按图计算不易争议。而就近原则,是甲方或代表甲方,所采用的一种方式,但依据等不足,必须到现场去看等。
2012-04-06 07:51:52
-
已采纳①一般情况下是按照平面图的最近距离考虑; ②当最近距离有障碍物时,需要绕开障碍物; ③一切要便于施工,注意垂直段的计算
2012-04-06 08:41:39
-
已采纳按平面图纸标柱的尺寸
2012-04-07 22:11:23
-
已采纳火灾报警里面的配管,在计算长度的时候是按最近原则计算,还是按平面图纸上标注的计算长度? 是按图纸上标注的长度计算
2012-04-08 18:21:28
-
已采纳按国上标注的就可以了,加上上下垂直距离
2012-04-11 13:43:27