79****@qq.com 2012-04-06 09:07:32 | 河北省 其他专业 | 3932查看 2回答
剪力墙 暗柱 拉筋 布置间距是否同箍筋间距相同?还是隔二拉一?
问题补充:图纸没有说明时那暗柱拉筋等级直径同箍筋等级直径吗?O(∩_∩)O谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱是同箍筋,剪力墙的拉筋一般是纵筋、水平筋间距的2倍。 暗柱的拉筋,图纸都不加说明,完全同箍筋的间距。
2012-04-06 09:09:51
-
剪力墙厚度大于140mm时,其竖向和水平分布钢筋应采用双排钢筋;双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于600mm,且直径不应小于6mm。在底部加强部位,边缘构件以外的墙体中,拉筋间距应适当加密。 剪力墙约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100mm,对二级抗震等级不宜大于150mm;
2012-04-06 13:13:58