柠檬茶 2012-04-06 10:22:11 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1344查看 3回答
关于楼梯钢筋配筋
梯板支座端上部纵向钢筋按梯板下部纵筋的1/2配置,且不小于8@200.请问这是什么意思?我的图纸上下部纵筋是10三级间距150,那上部纵筋就是10三级间距300,但是不能小于8@200,所以应该是10三级间距200吗?这样理解对吗?问题补充:谢谢回答者的回答,1/2配置是说的配筋面积还是受力情况呢?怎们有的说是2倍,有的说是一半。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,帮您问了几个有经验的用户,这种1/2说的应该是配筋率,也就是说上部的钢筋配筋率是下部的1/2,就是你说的那种情况。但是C10@300的配筋率算出来是稍微大于A8@200的。所以这个上部纵筋应该取C10@300的 配筋率的计算:C10@300:2*3.14*5*5*(1/300)=0.523 A8@200:2*3.14*4*4*(1/200)=0.502 配筋率就是一个断面中钢筋的截面面积所占总面积的分率。
2012-04-06 15:18:08
-
可以这样理解 但是建议和施工人员在商量一下看现场究竟是怎么做的
2012-04-06 10:29:44
-
你的下部纵筋是10三级钢150,上面是下面的1/2,那你的上面是10三级钢75,少于了,那就是10三级钢200。
2012-04-06 11:44:45