• 图中消防线路走法

    比如消火栓按钮、感烟探测器是怎么工作的、及线路的走法

    消火栓按钮

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (88) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消火栓按钮(以下简称按钮)通常安装在消火栓箱内,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可启动消防水泵,同时向火灾报警控制器发出报警信号,火灾报警控制器接收到报警信号,将显示出按钮的编码号,并发出报警声响。本按钮具有DC24V 有源输出和现场设备无源回答输入,采用三线制与设备连接,可完成对设备的启动及监视功能,此方式可独立于火灾报警控制器。 2、工作原理 按钮为减少总线功耗,采用四线制,需单独提供DC24V 电源,单片机对24V 电源进行监测,当电源掉电后,将发出故障信号,通过总线传送给火灾报警控制器。按钮按下时提供DC24V 有源输出,用于控制现场设备的启动,需现场设备提供一无源常开触点作回答信号。为使启动和回答信号独立于火灾报警控制器,需外接DC24V 电源,火灾报警控制器只起监控作用。

    2012-04-06 16:47:25 

  • 根据系统图结合平面图可以清楚的明白它的走向,跟它所连接 的个个构件了。

    2012-04-07 15:14:04 

  • 1、消火栓按钮(以下简称按钮)通常安装在消火栓箱内,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可启动消防水泵,同时向火灾报警控制器发出报警信号,火灾报警控制器接收到报警信号,将显示出按钮的编码号,并发出报警声响。该按钮具有DC24V 有源输出和现场设备无源回答输入,采用三线制与设备连接,可完成对设备的启动及监视功能,此方式可独立于火灾报警控制器。 2、工作原理 按钮为减少总线功耗,采用四线制,需单独提供DC24V 电源,单片机对24V 电源进行监测,当电源掉电后,将发出故障信号,通过总线传送给火灾报警控制器。按钮按下时提供DC24V 有源输出,用于控制现场设备的启动,需现场设备提供一无源常开触点作回答信号。为使启动和回答信号独立于火灾报警控制器,需外接DC24V 电源,火灾报警控制器只起监控作用。

    2012-04-07 15:27:57 

  • 注意,要根据系统图,在平面图要画线识别布置管线

    2012-04-06 22:25:29 

  • 消火栓按钮(以下简称按钮)通常安装在消火栓箱内,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可启动消防水泵,同时向火灾报警控制器发出报警信号,火灾报警控制器接收到报警信号,将显示出按钮的编码号,并发出报警声响。本按钮具有DC24V 有源输出和现场设备无源回答输入,采用三线制与设备连接,可完成对设备的启动及监视功能,此方式可独立于火灾报警控制器。 要注意,那个只不过是系统图

    2012-04-06 22:10:04 

  • DXM 回答的很好 很详细 建议楼主参考

    2012-04-07 09:19:13 

  • 具体的你知道从基础学起,一两句话说不明白的

    2012-04-07 08:59:31 

  • 夜灯距地0.3m,识别的时候应该按灯具识别还是按插座识别

    2012-04-07 09:11:58 

  • 系统图已说得很明白了,看看有关书籍吧

    2012-04-07 09:35:44 

  • 消火栓按钮、感烟探测器是从报警系统来讲,就是不影响其他的设备,楼层是并联起来(主要是区域报警器控制),而同一楼层里就是串联的;按钮及探测器,主要是触动开关,达到手动和自动触动开关的作用。最形象的就的与照明一样,配电箱、开关、照明灯具这样的关系

    2012-04-07 11:29:13 

  • 平面和系统图要联系起来看,系统图是接线方式,平面图是接线的走向方向。

    2012-04-07 11:36:03 

  • 1、建议看专业方面的书。 2、结合系统图跟平面图形成立体。

    2012-04-07 12:20:45 

  • 火灾报警一般都是总线制的,按平面图,把相应的线都布上就可以了

    2012-04-07 12:42:19 

  • 建议你看看海湾设备方面的书

    2012-04-06 16:29:17 

  • 消火栓按钮、感烟探测器是怎么工作的、及线路的走法;从报警系统来讲,就是不影响其他的设备,楼层是并联起来(主要是区域报警器控制),而同一楼层里就是串联的;按钮及探测器,主要是触动开关,达到手动和自动触动开关的作用。最形象的就的与照明一样,配电箱、开关、照明灯具这样的关系。供参考。

    2012-04-06 16:50:31 

  • 如果图纸没有明确,与设计联系明确

    2012-04-06 17:02:28 

  • 有的是需要两根线的,一个信号线,一个电源线

    2012-04-06 16:30:07 

  • 你要系统图和平面图结合起来看

    2012-04-06 17:05:50 

  • 你结合系统图跟平面图就可以清楚的明白它的走向,跟它所连接 的个个构件了。

    2012-04-06 16:29:56 

  • 结合系统图看,就可以看明白工作原理了!其实很简单的··

    2012-04-06 17:22:30 

  • 平面图系统图结合看

    2012-04-06 17:25:15 

  • 你结合系统图跟平面图就可以清楚的明白它的走向,跟它所连接的个个构件了

    2012-04-06 17:26:25 

  • 各种线在平面图中通常采用不同的线型来表示、信号线、报警线、电源线、起泵线分别用实线、点画线、虚线来区分,系统图和平面图结合起来看。

    2012-04-06 17:48:20 

  • 软件教程看看!

    2012-04-06 16:58:25 

  • 建议首先查看厂家产品样本,了解产品性能和工作原理,然后对照图纸,搞明白接线方式即可

    2012-04-06 18:02:39 

  • 这个我最近也在学习,比较难理解,需要看看相关消防控制的书,在跟弱电施工的人请教一下会进步很快,只能提供参考

    2012-04-06 18:10:10 

  • 遇到火灾时按下消火栓按钮,其信号线传递至消控室发出警报;感烟探测器同理;

    2012-04-06 17:07:03 

  • 有的是需要两根线的,一个信号线,一个电源线

    2012-04-06 18:14:10 

  • 需要两根线的,一个信号线,一个电源 应该是这样

    2012-04-06 19:24:28 

  • 一、消火栓按钮是怎么工作的、及线路的走法 1、消火栓按钮表面装有一按片,当发生火灾启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。 2、规范要求必须手动和自动都有,另外说一句,消防系统的自动不是真正意义上的自动,而是远程操作,真正意义上的自动应该是没有人干预的设备联动和程序联动,消防上的自动,大多数指的是远程手动。起泵的方式有四种,即消火栓控制箱上的按钮启动即就地启动,消防泵站的控制箱(柜)启动(手动),还有两种是,在控制中心的总线式远程启动(需要在就地)加模块,最后一种是应急启动在控制中心通过按钮直接启动,行内多数把它叫做多线制启动。 3、你可以在本站搜索消防设计标准图集看一下电路原理就全明白了。 4、消火栓按钮与火灾报警控制器(报警主机)及泵控制箱的连接可分为总线制泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接。采用消火栓按钮总线制起泵方式时消火栓按钮按下,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令并确定泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。采用消火栓按钮直接起泵时消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。 二、感烟探测器是怎么工作的、及线路的走法 感烟探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,感烟探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。

    2012-04-06 19:26:24 

  • 一个信号线,一个电源线,共有2根线

    2012-04-06 18:53:05 

  • 找图集看看。。。

    2012-04-06 19:22:56 

  • 好好看看图纸吧,看平面图的同时一定也要看系统图.

    2012-04-06 19:48:36 

  • 你结合系统图跟平面图就可以清楚的明白它的走向,跟它所连接 的个个构件了。

    2012-04-06 20:02:01 

  • 比如消火栓按钮、感烟探测器是怎么工作的、及线路的走法 你跟工程部的专业工程师进行一下交流 最好让他告诉你

    2012-04-06 20:22:22 

  • 与照明差不多,配电箱、开关、照明灯具这样的关系。

    2012-04-06 19:46:41 

  • 系统图和平面图结合起来看,还要看现场具体的施工情况

    2012-04-06 20:52:26 

  • 这是总线系统,两根电源线、两根信号线、两根电话线,并联连接,按需要接线

    2012-04-06 21:01:36 

  • 其实跟电路差不多的

    2012-04-06 21:04:47 

  • 可以问下有经验的造价员

    2012-04-06 19:56:31 

  • 最好去现场问问做消防的师傅

    2012-04-06 21:20:24 

  • 把图纸好好熟悉下就知道答案了.

    2012-04-06 20:05:22 

  • 要注意,那个只不过是系统图,是让你会懂意思。在平面图要画线识别同时要考虑各个点位线的预留量。不能少算。

    2012-04-06 21:33:33 

  • 根据你的系统图,消火栓有两条线路,分别是信号线和启泵线,感烟探测器只有一条信号线,

    2012-04-07 06:43:47 

  • 比如消火栓按钮、感烟探测器是怎么工作的、及线路的走法 线路一般是在由报警控制中心引自每层楼

    2012-04-06 23:31:33 

  • 1、看系统图 2、看平面图 3、看消防产品说明书

    2012-04-07 07:44:25 

  • 消火栓按钮(以下简称按钮)通常安装在消火栓箱内,当人工确认发生火灾后,按下此按钮,即可启动消防水泵,同时向火灾报警控制器发出报警信号,火灾报警控制器接收到报警信号,将显示出按钮的编码号,并发出报警声响。本按钮具有DC24V 有源输出和现场设备无源回答输入,采用三线制与设备连接,可完成对设备的启动及监视功能,此方式可独立于火灾报警控制器。按钮为减少总线功耗,采用四线制,需单独提供DC24V 电源,单片机对24V 电源进行监测,当电源掉电后,将发出故障信号,通过总线传送给火灾报警控制器。按钮按下时提供DC24V 有源输出,用于控制现场设备的启动,需现场设备提供一无源常开触点作回答信号。为使启动和回答信号独立于火灾报警控制器,需外接DC24V 电源,火灾报警控制器只起监控作用; 这张系统图消火栓按钮应该是有直接起泵的控制线,具体什么线不清楚,还有和烟感,手动报警按钮等共用的信号总线,如果现场发生火灾了,它可以在现场直接启动消防泵,已达到没火,一般都是按下消火栓按钮上面的玻璃片或者打碎玻璃片进行灭火的;前提是主机是在打自动的情况下才能直接启动消防泵的。至于感烟探测器就是需要信号总线,一般都是带地址码的,非编码的也有。

    2012-04-07 07:35:35 

  • 平面和系统图联系起来看,一般在这两张图中都能找到各种线缆型号,及原理示意。楼上有的说的很好。

    2012-04-07 07:49:14 

  • 消防造价不是消防安装,它不需要你搞清楚线路的功能、作用、调整。他只需要你知道他有几条线,用了些什么设备这些多少钱就行,可能的话知道它有几类调整就行。他不需要你知道的详细,要详细就从DCS控制、总线、地址码分类、设备功能作用等等。你就不是造价员,变成电气工程师了。

    2012-04-07 08:29:21 

  • 系统图和平面图相结合,不同线型代表不同管线,分清这些应该能够准确计算工程量。

    2012-04-07 09:04:28 

  • 这个其实很简单,你要具体做发,你可以看平面图,怎么工作就看系统图,你记住几点,一般来说所以收集信号的设备,必须要有信号总线,所有模块也必须有,而且控制模块同时还需要电源。其他被控制的设备要有记过模块来的电源,还要反馈信号至模块。

    2012-04-07 12:56:26 

  • 要根据系统图,在平面图要画线识别布置管线.

    2012-04-07 13:13:41 

  • 你的结合系统图跟平面图就可以清楚的明白它的走向了。

    2012-04-07 23:22:11 

  • 结合系统图跟平面图,可以看的很清楚

    2012-04-08 09:00:50 

还有 34 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map