• 消防二总线

    1.图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线? 2.消防电中感烟探测器线路是一个循环线路吗?

    线规格

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (82) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你参考一下:1、你图中的探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 2、感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的开放树枝型线路。

    2012-04-06 21:47:27 

  • 支持楼上面的回答

    2012-04-07 17:23:41 

  • 1、你图中的探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 2、感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的开放树枝型线路。 仅做参考。

    2012-04-08 08:56:10 

  • 建议咨询千赢官网首页登录入口公司

    2012-04-08 09:26:34 

  • 感烟或者感温探头不需要有电源线。所以根ZR-RVS-2*1.5,只是回路总线,也就是信号线。

    2012-04-07 14:35:59 

  • ,三楼的说法比较正确,学习了

    2012-04-07 14:57:48 

  • 单独连接烟感的是二总线,你截图上应该是,但是有的是一个管内穿几根线,注意系统图

    2012-04-07 15:18:07 

  • 可以参考一楼意见

    2012-04-07 15:30:49 

  • 跟着楼上的学习了

    2012-04-06 21:48:36 

  • 图中两个感烟探测器之间的连线是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线?

    2012-04-06 22:31:45 

  • 图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),感烟探测器线路是从主机引出的开放树枝型线路。

    2012-04-06 22:42:51 

  • 但看截图是只有信号总线ZR-RVS2*1.5,不知前后还有没有其他的设备,这还得参照系统图

    2012-04-06 22:51:01 

  • 1.只是两根线。即负责供电,也负责回馈电信号 2.不是循环回路。各司其职回不影响属于树形连接,类似一种并联形式

    2012-04-06 22:42:19 

  • 各个报警品牌系统设置线路不一样,要注意根据图纸系统图,但最后施工时要根据产品优化。你说的烟感通常是信号线。一般是两根线。并不是电源线。

    2012-04-06 22:18:33 

  • 1、ZR-RVS 2*1.5mm2是信号总线,用S标识。电源线一般是ZR-BV 2*2.5mm2,用D标识。 2、不是.

    2012-04-06 23:00:24 

  • ZR-RVS 2*1.5mm2是信号总线,用S标识。电源线一般是ZR-BV 2*2.5mm2,用D标识。 这还得参照系统图

    2012-04-06 23:03:44 

  • 支持上面回答!

    2012-04-06 22:26:59 

  • 探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) ,没有电源线, 如果有非编码的探测器,中间应有模块,那就要有电源线。 一般线路是枝状的,也有环路。

    2012-04-06 23:19:28 

  • 学习了,多谢各位高手!

    2012-04-06 23:25:12 

  • 似水骄阳的回答非常专业 请采纳

    2012-04-07 08:49:53 

  • 电气中电缆井列需要单独列清单项吗?列哪个?

    2012-04-07 09:01:14 

  • 1.只是两根线。即负责供电,也负责回馈电信号 2.不是循环回路。各司其职回不影响属于树形连接,类似一种并联形式 同意这个观点,只有这个观点才是最正确的.

    2012-04-07 09:05:20 

  • 前面已经回答可以参考

    2012-04-07 09:25:55 

  • 感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5) 是二总线,只不过他是一根线,双芯就是

    2012-04-07 09:28:31 

  • 1、信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 2、感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的开放树枝型线路。 3、二总线为G线(公共地线)和P线(完成供电、供址、自检、获得信息等功能。二总线系统有树枝性和环型两种。

    2012-04-07 09:37:59 

  • 1.图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线? 2.消防电中感烟探测器线路是一个循环线路吗? 回答: 1、烟感 是一组信号线, 感烟探测器之间连线是信号线,信号线常规使用ZR-RVS-2*1.5, 2、感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出一个串联线路,

    2012-04-07 09:39:40 

  • 图中二总线是确定了,电源线走位要根据系统图和平面图一齐对照 来确定。

    2012-04-07 10:59:23 

  • ZR-RVS 2*1.5mm2不是二总线,是信号总线;感烟探测器线路不是循环回路。

    2012-04-07 11:00:47 

  • 图中两个感烟探测器之间的连线不是二总线也不是电源线,只是信号线其规格为:ZR-RVS-2*1.5。2.消防电中感烟探测器线路不是一个循环线路而是从总线引出的开放树枝型线路。

    2012-04-07 11:15:06 

  • 烟感一般只用连信号线就行了。 还要弄清楚总线制和多线制的区别。

    2012-04-07 11:21:25 

  • 通过截图,你的两个感烟探测器之间是一根信号线,感探测是一个一个并联起来的线路。假如后面还有需控制的模块,那得需要增加一根电源线,但此根电源线是不用接探测器的,只是过线盒的作用而已。

    2012-04-07 12:19:41 

  • 探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 不是二总线,探测器不是循环回路

    2012-04-07 11:12:53 

  • 感烟探测器的回路就一根信号线,,,

    2012-04-07 12:33:33 

  • 1.图中两个感烟探测器之间的连线不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),是信号线。 2.消防电中感烟探测器线路不是一个循环线路 。

    2012-04-07 12:31:00 

  • 应该不是一根线吧,树枝型的吧,仅供参考

    2012-04-07 12:51:31 

  • 一根信号线,一根电源线

    2012-04-07 17:51:32 

  • 是一条线路,烟感 是一组信号线 声光 一组信号线 一组24V电源线 烟感是报警设备 声光是联动设备 信号线只是给设备一个代码 比如烟感1号 声光2号 烟感1号报警 传信号给主机 主机通过联动 通24V电源给声光2号 声光报警

    2012-04-07 19:06:08 

  • 信号线和电源线

    2012-04-07 18:14:09 

  • 是一条线路,烟感 是一组信号线 声光 一组信号线 一组24V电源线 烟感是报警设备 声光是联动设备 信号线只是给设备一个代码 比如烟感1号 声光2号 烟感1号报警 传信号给主机 主机通过联动 通24V电源给声光2号 声光报警

    2012-04-07 19:20:48 

  • 嗯 不错 我同意

    2012-04-07 18:47:59 

  • 1、你图中的探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 2、感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的开放树枝型线路。

    2012-04-07 19:29:10 

  • 是一条线路,烟感 是一组信号线 声光 一组信号线 一组24V电源线 烟感是报警设备 声光是联动设备 信号线只是给设备一个代码 比如烟感1号 声光2号 烟感1号报警 传信号给主机 主机通过联动 通24V电源给声光2号 声光报警

    2012-04-06 21:52:22 

  • 跟上面的学习了

    2012-04-07 05:04:04 

  • 你图中的探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的开放树枝型线路。

    2012-04-06 23:08:58 

  • 看看 说明和图列

    2012-04-06 23:33:28 

  • 1.图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线? 2.消防电中感烟探测器线路是一个循环线路吗? 感烟探测器之间连线是信号线,电源线由D表示,它们配线也不一样。信号线常规使用ZR-RVS-2*1.5),,电源线使用ZR-BV-2*1.5,或ZR-BV-2*2.5, 烟感探测器是一个串联线路,

    2012-04-07 06:09:53 

  • 1、是2根信号线。 2、不是循环线路,是枝状的。

    2012-04-07 06:35:25 

  • 图中的探测器之间的连线是信号总线 感烟探测器线路不是循环线路是从主机引出的开放树枝型线路。

    2012-04-07 07:23:16 

  • 只看局部可能有两种情况,具体要看系统图和平面图,ZR-RVS-2*1.5是信号线,ZR-BV-2*2.5是电源线。

    2012-04-07 07:35:22 

  • 烟感探测是一个串联线路,我想是对的

    2012-04-07 07:52:43 

  • 1.图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线? 2根都是信号线 2.消防电中感烟探测器线路是一个循环线路吗? 不是循环的

    2012-04-07 07:26:41 

  • 烟感是并联线路,包括电源线和信号线。

    2012-04-07 07:41:29 

  • 向大家学习一下

    2012-04-07 07:36:30 

  • 你没有系统图吗?

    2012-04-07 07:50:55 

  • 似火骄阳说的很好,学习学习

    2012-04-07 08:26:02 

  • 你先看系统,根据消防报警系统来判断,这种常规是信号线

    2012-04-07 08:09:07 

  • 进来学习下、

    2012-04-07 08:13:17 

  • 感烟要工作就一根信号线就行,感探测是一个一个串联起来的线路。 我建议你看看报警设备方面的书

    2012-04-07 08:17:04 

  • 同意三楼的意见

    2012-04-07 08:44:28 

  • 探测器之间的连线叫信号总线 感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的分布在各个区域。

    2012-04-07 08:44:48 

  • 我也不知道怎么办 进来最新议案

    2012-04-07 08:46:11 

  • 支持3楼说法

    2012-04-07 08:48:30 

  • 三楼的回答很全面 加深学习... ...

    2012-04-07 08:36:14 

  • 我支持这个答案!你参考一下:1、你图中的探测器之间的连线叫信号总线(ZR-RVS-2*1.5) 2、感烟探测器线路不是循环线路,是从主机引出的开放树枝型线路。

    2012-04-07 08:45:59 

  • 应该是两根信号线,然后从主机里面引出来的分支

    2012-04-07 09:03:11 

  • 1.图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线? 答:按现在的设计。探头大部分都是总线制,所以两个探头之间肯定是是二总线。而且(线规格:ZR-RVS-2*1.5),两根都是信号线。没有电源线,一般只有模块才需要电源线,或许其他设备。 2.消防电中感烟探测器线路是一个循环线路吗? 答:这个要看设计的要求,大部分都没有设计循环线路,只有要求高的单位,及设备要求高的厂家,才使用循环线路。

    2012-04-07 12:47:53 

  • 培训班学习下!

    2012-04-07 13:35:23 

  • ZR-RVS 2*1.5mm2不是二总线,感烟探测器线路是信号总线;不是循环回路。

    2012-04-07 14:23:23 

  • 我也同意三楼的说法

    2012-04-07 19:50:57 

  • 不是;支持楼上说法。

    2012-04-07 19:49:14 

  • 直接连接一下

    2012-04-07 19:32:18 

  • 多去千赢官网首页登录入口服务新干线学习

    2012-04-07 20:04:29 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-07 21:10:39 

  • 1.对 2.错

    2012-04-07 22:03:19 

  • 1.图中两个感烟探测器之间的连线是不是二总线(线规格:ZR-RVS-2*1.5),一根是信号线,一根是电源线? 2.消防电中感烟探测器线路是一个循环线路吗? 两根都是信号线,一根线不能构成回路 应该说是烟感并联到回路当中

    2012-04-07 22:40:34 

  • 同意楼上的观点

    2012-04-08 00:12:00 

  • 现在都是总线制的了,感烟探测器的线路不是一个循环回路的,.图中两个感烟探测器之间的连线是消防信号线,就是总线,(线规格:ZR-RVS-2*1.5),没有电源线,电源线是指給声光报警器、防火阀、排烟阀等设备输出的24V电源,感烟探测器不用的,你应该学习下自动报警系统原理。

    2012-04-08 06:37:31 

  • 感烟探测器之间连线是信号线不是电源线不能构成回路

    2012-04-07 23:45:28 

  • 1、现在一般消防报警,设计都是二总线制。 2、不是循环的是树枝式。 3、信号是巡检的。

    2012-04-08 07:48:16 

  • 不是循环的回路

    2012-04-08 10:27:27 

还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题