新新加油 2012-04-06 22:15:15 | 河北省 其他专业 | 1736查看 3回答
柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量设置为2,那其箍筋的规格怎么更改?
如果基础插筋锚固区内的箍筋A8,而柱箍筋A10,那么如何更改基础插筋锚固区内的箍筋规格?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
汇总计算后,在基础层点选柱构件,在编辑钢筋中修改箍筋的规格,然后点工具栏上“锁定”,这样就能保存住被修改的信息。 “麻烦您,可以视图一下吗?”图片供你参考。
2012-04-06 22:48:03
-
1、你可以在编辑钢筋里面加上这两根箍筋 2、还有,就是你可以在属性定义里面的其他钢筋信息里面输入
2012-04-06 22:32:46
-
用户您好,现在软件中还不能直接处理您说的这种情况,您可以采用楼上“GXZ”的做法,在柱的“钢筋编辑”里边,把原来的箍筋数量直接减掉2,然后再在最下边一行加入两根箍筋的信息,数量输入2,最后把这根柱子锁定。记得一定要锁定,否则重新汇总后就又恢复的原来的了。
2012-04-09 10:31:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看