滴答滴答 2012-04-07 15:01:39 | 江苏省 其他专业 | 4783查看 4回答
双柱基础底板钢筋长度计算
1、图中Y向底板钢筋如何计算?双柱基础中每一个柱子基础是否看做偏心基础。请列出计算步骤 2、双柱基础中每一个柱子基础是否看做偏心基础。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
Y向底板钢筋有两张长度 1、四周钢筋 L=6180-50*2(保护层)=6080 两根 2、其余钢筋 L=6180*0.9=5562m 根数为(4200-2min<75,S/2>)/120+1-2=33根。 1、关于保护层,我便于计算,拿50来举例的,一般按照结构设计说明取值,没有的话以图集为准。 2、是的,你的理解是正确的,我刚想着减保护层了,应该是减去min<75,S/2>。 啊 不对不对,很抱歉,你这个是双柱独立基础,底部配筋不是我上面说的那样。 底部配筋全部都是L=边长-2保护层,根数是n=边长-2min<75,s/2>/间距+1。 具体请你翻看平法关于双柱独立基础的配筋构造。 这是双柱独立基础,应该不能单独看成一个一个基础,不属于单个的偏心基础,要把这个当成一个整体来看。双柱独立基础就不考虑10%缩短的事情了。 双柱独立基础 03G101。 因为图集中没有要求啊,10%只是针对与独立基础说的,在前边几页有单独关于双柱独立基础的说明。 提高悬赏分,提到150 就有人来了
2012-04-07 15:15:40
-
Y向底板钢筋 二级钢筋 16 长度为6180-50*2 平法规则规定除去边缘钢筋,内侧钢筋长度减去10%,相互错开布置 即(6180-50*2)*90% ; 偏不偏心你要看轴网布置了
2012-04-07 18:13:28
-
Y向底板钢筋 为16 的二级钢 根数为4200-(50*2)/120 长度为6180-50*2 考虑减短10%, 长度为(6180-50*2)*90% 不是两种 是施工时 分别向两个方向 缩进; 基础构件保护层 规范要求是50mm
2012-04-07 15:04:12
-
关于保护层的事宜,我建议你还是看设计图纸,设计一般都会根据环境类别给出具体数值,40或50设计说了算。 关于双柱减少10%,个人认为按底板长减少,规范已经说了是“可取相应方向地板长度的0.9倍” 根数计算,应减去起始距离
2012-04-07 23:08:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看