草根造价 2012-04-07 18:32:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2732查看 4回答
地下室标高及基础标高
1、一个楼层剖面图如下图所示,基础为笩板基础基础厚1500,垫层厚度10,请问如何设置该楼层基础层高,和-1层层高。 2、在图形算量软件中的工程设置,楼层标高是按照建筑标高设置还是结构标高设置。如果按照建筑标高设置那0.05m的差值 会影响计算吗? 期待答案~!!问题补充:上图所示的 的-1、1、2层的底标高为多少
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果基础层上面那个200是装饰部分的话,-1层的底标高就应该是-5.9,基础层为-0.5。 算钢筋量的话记住用结构标高作为标高,图形软件用建筑标高作为标高。如果导图过去的话,注意室内外标高需要调好,其他的用结构标高结果也是一样的,是不用进行更改的。
2012-04-10 10:05:08
-
可以设成5.7,按建筑标高,基础顶设为层顶高-0.2,并把墙延伸下去
2012-04-07 18:43:50
-
你好,-1层的层高烧5.7 米;基础层的层高为1.5米。在做地下室顶板有-0..5话可选项中后修改标高.地下室的如果上部是无建筑的话旧可选择梁柱平齐顶板来处理比较方便。
2012-04-07 20:27:34
-
不知这剖面图5700下面的200是代表什么?如果这200地面装饰的话,那设置楼层为 -1层就5900,基础层为1500,
2012-04-08 08:07:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看