• 板跟板钢筋如果布置不到最外边线,

    板跟板钢筋如果布置不到最外边线,那么板砼跟钢筋会少算吗?软件布置板的时候好像是不到外边的,怎样设置到外边

    问题补充:我知道砼不会少,但是计算规则梁不是算到板底么,板如果不算到外边线是不是就少了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要板跟梁的中心线相交即可。 板钢筋中的底部受力筋除设计说明外不需要布置到最外边线,取Max(5d,支座宽的一半)即可;端支座负筋长度计算见图集04G101-4 25页。 计算规则梁(单梁、框架梁、圈梁、过梁)与板整体现浇时,梁高计算至板底。如果不到梁外边,板不是就少了么 板少了,梁多了,总量是一样的。实际工程中多为框架结构,基本是有梁板,梁板体积之和就是有梁板的体积。

    2012-04-08 10:03:05 

  • 不会少算,软件是按计算规则编制的程序。

    2012-04-08 09:57:16 

  • 软件布置板的时候是默认不知道梁的中心线,板与梁相交部分,梁会扣减板的工程量

    2012-04-08 09:57:23 

  • 如果布置不到最外边线,板砼工程量不会少算,如果设计钢筋是到外边的,而画图没有到到外边,钢筋会少算的。 解决到外边的问题;将板偏移即可

    2012-04-08 10:02:45 

  • 板一般都布置到中线,山墙边的如果布置到中线,工程量只到中线,但是墙体会一直算到板顶位置

    2012-04-08 10:06:29 

  • 1、先说钢筋吧,这要根据图纸的具体设计可以在,计算设置里面进行修改,锚固的长度有到支座中心,也可以到支座外边线。 2、砼都是算到梁或剪力墙的内侧的,砼的量不会少算

    砼

    2012-04-08 10:16:53 