重塑人生 2012-04-08 16:27:05 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 2256查看 1回答
梁纵筋在端支座弯锚长度
问题一: 请问hc-c+15d中c到底是之指梁的保护层还是支座(柱)的保护层,即加入环境类别为一类,砼强度等级为C30,根据03G101-1梁中钢筋混凝土保护层最小厚度为25,柱中是30 ,现在梁中纵筋锚固在支座(柱)中,这个hc-c+15d中c到底等于25还是30? 问题二:楼层框架梁端支座弯锚长度 算法1 0.4Lae+15d 算法2 hc-c+15d 算法3 Max(0.4lae+15d,lae,hc-c+15d) 算法4 Max(0.4lae+15d,lae) 算法5 Max(hc-c+15d,lae) 算法6 Max(0.4lae,0.5hc+5d)+15d 这6中算法中到底哪一种最准确? 问题三:对于hc-c+15d这个计算式,平直段长度hc-c是不是更准确的应该是hc-c-柱最外侧纵筋直径 以上问题迫切希望得到专家及网友的答复,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一: 请问hc-c+15d中c到底是之指梁的保护层还是支座(柱)的保护层,即加入环境类别为一类,砼强度等级为C30,根据03G101-1梁中钢筋混凝土保护层最小厚度为25,柱中是30 ,现在梁中纵筋锚固在支座(柱)中,这个hc-c+15d中c到底等于25。 问题二:楼层框架梁端支座弯锚长度 算法3 Max(0.4lae+15d,lae,hc-c+15d) 这6中算法中选3种最准确。 问题三:对于hc-c+15d这个计算式,平直段长度hc-c不是更准确的应该是hc-c-柱最外侧纵筋直径,不必要减纵筋直径的。。
2012-04-08 16:35:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看