84****@qq.com 2012-04-09 16:47:43 | 河北省 其他专业 | 1242查看 3回答
怎样处理结构标高和建筑标高,在图形里怎么有的地方就要加上结构标高和建筑标高的差值呢?
在图形里有个栏板标高是900在首层,但是我看他们在定义标高的的时候定义的标高是层底标高+1,这是怎么回事,有关这个建筑标高和结构标高,什么时候该加上我真是糊涂啦!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在绘图过程中全部使用结构标高即可
2012-04-12 20:16:48
-
建筑标高是指包括粉刷层、装饰层厚度在内的,装修完成后的标高。 结构标高则是不包括构件表面粉刷层、装饰层厚度的标高,是构件的安装或施工高度。 一般情况下房建图纸有结构和建筑部分,所以,就有了建筑标高和结构标高这两项指数。 建筑标高与结构标高是两个不同的概念。在图纸上,建筑标高注写在构件的装饰层面上;结构标高注写在构件的底部。建筑物的结构标高往往不计结构上面的一些附属装饰物的厚度;而建筑标高却要计。因此,建筑标高大于结构标高。
2012-04-09 16:55:04
-
如果你设计的栏板高度是900,那你就可以按+0.9,及层底标高+0.9。
2012-04-09 16:51:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看