血色无毒 2012-04-11 11:17:39 | 江苏省 其他专业 | 4189查看 3回答
外墙脚手架拆除后,使用吊篮脚手架,应该计算吗?
外墙脚手架拆除后,使用吊篮脚手架,应该计算吗? 施工单位10层以下外墙脚手架拆除,在墙体粉刷时候10层以下采用吊篮粉刷,现在要求计算吊篮脚手架,施工单位的理由是现场实际发生吊篮脚手架费用。请专家给解释下,这吊篮脚手架应该给与计算吗?问题补充:本工程24层,10层墙体完成后拆除10层以下,外墙脚手架,审计方是现场跟踪审计。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙脚手架拆除后,使用吊篮脚手架进行外墙粉刷,吊兰脚手架费用不应在计算。同一施工单位进行主体和装饰施工,可以利用的外墙脚手架包含了其装饰脚手架。
2012-04-11 11:32:22
-
原标底有了外脚手架,再改做吊篮,也不用要给吊篮的费用
2012-09-25 20:14:32
-
当然要计算了。没有了外脚手架,需要吊篮,要给吊篮的费用。
2012-04-11 13:13:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看