奋斗的曙光 2014-04-01 11:48:53 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1225查看 3回答
满堂脚手架和里脚手架
层高超过了3.6米,装修范围涵盖吊顶、墙面、地面;请问(1)套定额时是套满堂脚手架还是里脚手架?为什么?(2)是不是超过3.6米有天棚装修的就要按满堂来算?(3)里脚手架何时能用到?是不是在没有天棚装修只有墙面装修的时候用到?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、层高超过3.6m,不一定室内地坪至室内天棚装饰面超过3.6m,只有后者满足要求才套定额时套满堂脚手架。
2、室内地坪至室内天棚装饰面超过3.6米有天棚装修的就要按满堂来算。
3、里脚手架在房屋建筑用到,没有天棚装修只有墙面装修的时候用到。
2014-04-01 12:12:35
-
定额说明为:室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算脚手架费用。(建筑定额说明)
1.室内高度在3.6m以上时,可按建筑工程分册YA.12分部相应子目列项计算满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上,无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行建筑工程YA.l2分部里脚手架子目。(装饰定额说明)
首先应该清楚不是层高超过.6米,应该是室内净高大于3.6米,定额说明已经详细规定了室内净高大于3.6米时脚手架的计算方法,你认真看看定额说明,按规定计算即可。2014-04-02 08:23:09
-
参照当地定额计算规则!陕西的
2014-04-01 12:04:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看