lxscl202 2012-04-11 17:35:24 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 14713查看 8回答
梁原位标注与集中标注不一致
如下图 梁的集中标注钢筋为2C20,其原位标注钢筋标注为425,这种设计正确吗? 怎么布置?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原位标注优先于集中标注为原则,这是图集的要求。即使两个位置输入的信息不同,也是按原位标注计算。
2012-04-11 17:39:02
-
2c20 是上部纵筋 ,4c25表示端支座筋 , 俩者是不同性质的钢筋。 4C25在原位标注里输入,2c20在集中标注中输入
2012-04-12 10:34:45
-
以原位标注优先的,原位标注肯定和集中标注不同的,不然就不会用原位标注了。
2012-04-11 18:17:11
-
这种设计没有问题,很常见,原位标注优先于集中标注,图中的含义为:支座钢筋为4根25的,跨中下部钢筋是4根20的
2012-04-11 18:02:20
-
原位标注与集中标注不同时,以原位标注为优先
2012-04-18 14:32:28
-
2c20表示梁的上部纵筋 属于集中标注 4c25表示支座筋 属于原位标注
2012-04-11 20:35:00
-
梁的集中标注钢筋为2C20,其原位标注钢筋标注为425,这种设计正确吗?(正确) 怎么布置?(集中标注的信息在定义梁时输入,原位标注的信息在原位标注时输入)
2012-04-11 21:22:28
-
楼上的说法都正确。
2012-04-12 09:11:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看