lanlieren 2012-04-11 19:31:56 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1631查看 3回答
剪力墙图中LL梁部位是否应画上剪力墙,分两种情况分别怎样画
我在剪力墙图中发现有两种情况的LL,一种是连梁下有窗子,但窗台是砌体结构,如果在LL部位画上剪力墙然后在连梁下布置墙洞口或是窗子,那样窗台就是剪力墙的了,画砌体墙时会因与剪力墙重合而失败。第二种情况是一道较长的剪力墙中间有一道LL(高度1.2米)LL下位砌体墙,同样原因画上墙洞口在画LL,后期画砌体墙时就画不上了,请问这两种情况应当如何正确解决
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下部是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。
2012-04-11 20:58:05
-
具体怎么结局 把你要画的那段剪力墙打断 然后布置砌体墙 就行了
2012-04-11 19:39:59
-
在钢筋工程中,连梁的钢筋信息和剪力墙的水平钢筋是一样的,剪力墙画构件的时候画通,布置墙洞,上面布置连梁;连梁的钢筋信息和剪力墙的水平钢筋不一样时,剪力墙画至连梁边,中间留墙洞,再布置连梁
2012-04-11 20:05:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看