• 如何设置剪力墙为梁支座

    在剪力墙结构中,梁的支座为剪力墙,但是在画梁后,重提梁跨时,GGJ2009软件只能识别剪力墙中的两端的暗柱为支座,不能识别剪力墙部分为支座,请问该如何设置。(剪力墙及暗柱共长1900mm,两端的暗柱各长为400mm,剪力墙及暗柱厚度为200mm,即剪力墙部分长度为1900mm-400mm-400mm=1100 mm。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在剪力墙出设置支座。

    2012-04-12 10:15:01 

  • 在剪力墙结构中,梁的支座为剪力墙,但是在画梁后,重提梁跨时,GGJ2009软件只能识别剪力墙中的两端的暗柱为支座,不能识别剪力墙部分为支座,请问该如何设置。(剪力墙及暗柱共长1900mm,两端的暗柱各长为400mm,剪力墙及暗柱厚度为200mm,即剪力墙部分长度为1900mm-400mm-400mm=1100 mm。)---------------一字形暗柱时剪力墙画到暗柱的最外边,梁与墙端头重合即可。

    重提梁跨

    2012-04-12 10:24:10 

  • 看您的描述,您这个应该是多跨的剪力墙吧,如果是多跨的情况的话,梁要以剪力墙作为支座的话只有一个办法,那就是通过删除支座把多余的一个支座删除掉。然后在梁的平法表格里面修改A2、A3的数值。A2、A3分别代表的意思可以在单构件输入的梁的平法输入里面进行查看 如果是单跨的剪力墙,那就在绘制梁的时候绘制净长度即可,软件会自动认到剪力墙为支座,锚固值计算为锚入墙里面Lae! 单跨具体如图所示:

    梁跨

    2012-04-13 17:29:07 