31****@qq.com 2012-04-12 09:55:26 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1041查看 9回答
框架梁底标高不一致时节点锚固?
如图,框架梁在该位置节点底标高发生变化, 我已经在计算设置里面调整了节点设置,为什么软件算出来的,会是这样?? 节点的锚固怎么没有??应该怎么处理这个问题,谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据平法03G101-P61页,因为选择的这个节点有个判断值c/hc>1/6时才算锚固。反之不按这个节点方式计算。你可以手动计算下有达到这个判断值吗? 软件处理也是根据这个理由来计算的。
2012-04-12 17:01:39
-
如图,框架梁在该位置节点底标高发生变化, 我已经在计算设置里面调整了节点设置,为什么软件算出来的,会是这样?? 节点的锚固怎么没有??应该怎么处理这个问题,谢谢-----------------你应该是设置的通长钢筋,可以在计算设置中修改一下下部通长筋的处理方式或原位标注时在每跨下部钢筋中输入。
2012-04-12 10:06:48
-
底部钢筋不要在集中标注中输入,在原位标注的平法表格中,分跨输入下部钢筋
2012-04-12 10:18:04
-
现在在提取一下 支座 就好了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2012-04-12 10:23:08
-
节点设置修改,在识别梁时,在原位标注的平法表格中,下通长筋框下集中标注取消,在下部钢筋框每跨分别输入下部钢筋即可
2012-04-12 10:47:13
-
同意一楼回答
2012-04-12 17:25:45
-
修改后点击保存再汇总计算就行了
2012-04-14 23:53:55
-
你可以在计算设置里修改 遇支座断开
2012-04-12 13:08:11
-
你应该把框架梁截面发生变化的那段重新定义绘制,因为截面尺寸,标高,钢筋信息都不一样的,不是单单的尺寸不同,锚固长度按照图纸要求去考虑了
2012-04-12 13:44:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看