    构造柱钢筋要求跟上面的梁进行锚固,可是施工特不方便。想着以后在梁底进行植筋。可是钻孔怎么办啊 梁的下部钢筋肯定导致不能钻孔的啊。 各位师父 这个是如何施工的啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:框架结构里的构造柱一般图纸要求上下锚入梁或板内一个锚固长度。在施工时一般都是考虑上下预留钢筋的做法,这样就不需要以后植筋了。只有上主体时忘记没有预留钢筋时才用植筋来处理。梁底预留的构造柱主筋可以保护层大一点,以后接的竖筋布置在外侧是没有问题的。

    2012-04-13 12:00:04 

  • 可以预留钢筋,或者预埋铁件焊接处理。

    2012-04-13 17:30:24 

  • 构造柱纵筋与梁主筋形成了“撞车”,你可以把构造柱钢筋相应的加大保护层。(甩茬筋要够搭接长度,用搭接筋时在甩茬筋外侧,这样构造柱就够截面尺寸了)。 还有就是在确定构造柱位置时,把构造柱甩茬钢筋直接在梁底或者梁上部定位(要锚到梁内,够锚固)。假如构造柱在梁的位置是上下贯通的,那么就直接在梁内上下贯通(梁与构造柱位置模板大眼儿即可)甩茬筋要够搭接长度。

    2012-04-13 11:11:13 

  • 浇筑梁的时候,把构造柱的钢筋预留上(向下),不知行不行。

    2012-04-13 11:12:28 

  • 1、构造柱钢筋要求跟上面的梁进行锚固,是施工特不方便,在梁底进行植筋,按构造柱位置钻孔,不要扰动梁的下部钢筋就行,如果梁底部钢筋太密,就不能植筋,必须预留; 2、一般植筋必须征得甲方、监理的认可,必须专门的施工方案,植筋完还需要做拉拔试验;

    2012-04-13 11:27:23 