悬挑梁支座设置问题。
向大家求教一个问题,请帮助解答。 如图中所示Kl15(1A)从图中看应该是L1(1A)的支座,但KL15(1A)比该层高1.6米,则无法为L1(1A)提供支座,那么L1(1A)的只有一个了,是不是不对呀?那么L1(1A)和L11(1)的支座各是哪两个呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个图是有点问题,最主要是标高没有标清楚,KL13(2),应该是KL13(2A)才对,假设这些梁的标高都是1.6米,L1(1A)的支座是KL14(1A)与KL15(1A),L11(1)的支座是KL13(2)与L1(1A),请你对照建筑图来看,主要是构件的用途、标高,如果对不上,就要问设计人员,对于结构来讲标高、平面标注尺寸是以建筑图为准的, 建筑图纸先画好,结构 是为 建筑图 服务。
2012-04-13 19:14:26
-
咱成楼上关点
2012-04-14 06:54:11
-
看看建筑施工图该位置的标高就清楚那根梁的标高是错误的,然后进行修改即可。也可以咨询设计人员,然后按设计人员答复进行修改。
2012-04-14 08:38:41