新手学徒 2014-03-31 21:54:01 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 371查看 3回答
2009钢筋算量里同一跨怎么表示两个箍筋
C6@100/200(2)[2950];C6@100/150[1900]这样输入说格式不对
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是“黄药师”的解答:
您按这个格式输入吧:复制、粘贴
c6-100(2)[500];c6-200(2)[2450];c6-150(2)[1400];c6-100(2)[500]
500 是加密长度。该长度按钢筋规范计算。请参看下图:在计算设置——框架梁或非框架梁中可以查看
如果提示“()不匹配”,则表明您测量的长度不对。要测量净长。正确测量方式,请参看下图:
梁跨长度也可以按下述方式处理,请参看下图:
“那后面c6@100(2)[1400]加密长度怎么不是500而是1400了呢”——笔误。应该是这个:c6-100(2)[500];c6-200(2)[2450];c6-150(2)[1400];c6-100(2)[500]
max(1.5*h,500) 意思是,1.5*梁高,与500,谁大取谁。第一段梁高是450,450*1.5=675 。第二段梁高400,400*1.5=600 。都比500大,所以加密长度应该分别取675、600 。 您改一下吧。
2014-03-31 23:14:14
-
直接输入箍筋的数量即可
2014-03-31 22:43:27
-
后面的箍筋少输入支数C6@100/200(2)
2014-03-31 22:11:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看