工程人 2012-04-14 16:55:12 | 陕西省 安装 | 1094查看 4回答
安装工程超高增加费
商住楼 建筑高度 没有 超过20m、地上6层,地下1层,地下室层高4.5米,一层、二层层高4m 3、4、5、6层层高均3米 要不要记取超高增加费?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,条件不成熟,不能计算。安装的高度在4.5米以上。
2012-04-14 20:42:40
-
你说的应该是高层建筑增加费,而不是超高费,不应该记取高层建筑增加费,高层建筑增加费与地下室无关,因为地下室不计取高层建筑增加费
2012-04-17 15:56:27
-
按规定不能计算超高增加费
2012-04-14 17:31:16
-
高层增加费是层数超六层(建筑高度超过二十米),你这两个条件都不符,不可以记取
2020-08-12 08:37:14