tong7127 2012-04-15 09:51:45 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4805查看 4回答
桩承台钢筋保护层
大家好,我是做造价的,咨询大家一个问题:一般桩承台底部钢筋保护层50mm,可桩头要深入承台50mm或是100mm,那算钢筋时,保护层是直接-50还是-(50+桩冒上来的长度)??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般来讲桩头深入承台内是忽略不考虑的了。
2012-04-15 09:56:38
-
保护层是50mm
2012-04-15 09:55:55
-
保护层是直接-50。注意,桩头要深入承台50mm或是100mm,是施工规范要求的,也是设计要求,与保护层无关,但是,深入承台的部分,钢筋也是放着桩头上的,桩头也是砼,可以算是保护层。供参考。
2012-04-15 09:56:12
-
是-50,其他不用扣的
2012-04-15 10:02:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看