Miss li 2012-04-16 14:16:24 | 河北省 安装 | 1802查看 5回答
河北高层住宅楼防雷中关于”断接卡子制作、安装“的问题
请问我是甲方,我做的一项11层的住宅楼在计算防雷工程时,已经计算了避雷带、引下线(引下线是利用柱内钢筋做的)、接地母线和用基础钢筋做接地极了,还需要计算”断接卡子制作、安装“和”2-769(柱主筋与圈梁钢筋焊接)‘吗? 还有,避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的,套定额时,是应该套2-765“沿混凝土块敷设”还是套2-766“沿折板支架敷设”?请指教。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是甲方,我做的一项11层的住宅楼在计算防雷工程时,已经计算了避雷带、引下线(引下线是利用柱内钢筋做的)、接地母线和用基础钢筋做接地极了,是还需要计算”断接卡子制作、安装“和”2-769(柱主筋与圈梁钢筋焊接)的, 避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的,套定额时,不是套2-765“沿混凝土块敷设,是套2-766“沿折板支架敷设的。
2012-04-16 14:31:50
-
圈梁焊接、断接卡子都需要套, 敷设避雷带时,混凝土块一般用于平整的屋面,你想想,女儿墙上能放上混凝土块么?建议套折板支架。
2012-04-17 08:37:11
-
还需要套将诶地测试点,若设计说明内有要求,还需套层均压环,门窗接地项目;沿女儿墙敷设的套沿折板支架敷设;没有套一个断接卡子制作安装
2012-04-17 16:44:30
-
要套断接卡子制作、安装和柱主筋与圈梁钢筋焊接,还有断接卡箱安装。 避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的不能套沿混凝土块敷设(它是把避雷带支架浇筑在混凝土墩块里,分别放在没法敷设避雷带支架的面层上敷设的),应该套避雷带沿沿女儿墙敷设,如果没有这一子目可以套沿折板支架敷设。
2012-04-16 14:32:44
-
已经计算了避雷带、引下线(引下线是利用柱内钢筋做的)、接地母线和用基础钢筋做接地极了,不需要计算”断接卡子制作、安装。需要计算引下线(钢筋)长度。 2-769(柱主筋与圈梁钢筋焊接)需要计算。 避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的,套定额时,是应该套2-765“沿混凝土块敷设”。
2012-04-16 15:09:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看