• 河北高层住宅楼防雷中关于”断接卡子制作、安装“的问题

    请问我是甲方,我做的一项11层的住宅楼在计算防雷工程时,已经计算了避雷带、引下线(引下线是利用柱内钢筋做的)、接地母线和用基础钢筋做接地极了,还需要计算”断接卡子制作、安装“和”2-769(柱主筋与圈梁钢筋焊接)‘吗? 还有,避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的,套定额时,是应该套2-765“沿混凝土块敷设”还是套2-766“沿折板支架敷设”?请指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我是甲方,我做的一项11层的住宅楼在计算防雷工程时,已经计算了避雷带、引下线(引下线是利用柱内钢筋做的)、接地母线和用基础钢筋做接地极了,是还需要计算”断接卡子制作、安装“和”2-769(柱主筋与圈梁钢筋焊接)的, 避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的,套定额时,不是套2-765“沿混凝土块敷设,是套2-766“沿折板支架敷设的。

    2012-04-16 14:31:50 

  • 圈梁焊接、断接卡子都需要套, 敷设避雷带时,混凝土块一般用于平整的屋面,你想想,女儿墙上能放上混凝土块么?建议套折板支架。

    2012-04-17 08:37:11 

  • 还需要套将诶地测试点,若设计说明内有要求,还需套层均压环,门窗接地项目;沿女儿墙敷设的套沿折板支架敷设;没有套一个断接卡子制作安装

    2012-04-17 16:44:30 

  • 要套断接卡子制作、安装和柱主筋与圈梁钢筋焊接,还有断接卡箱安装。 避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的不能套沿混凝土块敷设(它是把避雷带支架浇筑在混凝土墩块里,分别放在没法敷设避雷带支架的面层上敷设的),应该套避雷带沿沿女儿墙敷设,如果没有这一子目可以套沿折板支架敷设。

    2012-04-16 14:32:44 

  • 已经计算了避雷带、引下线(引下线是利用柱内钢筋做的)、接地母线和用基础钢筋做接地极了,不需要计算”断接卡子制作、安装。需要计算引下线(钢筋)长度。 2-769(柱主筋与圈梁钢筋焊接)需要计算。 避雷带是φ10钢筋沿女儿墙敷设的,套定额时,是应该套2-765“沿混凝土块敷设”。

    2012-04-16 15:09:07 