mary 2012-04-18 09:51:56 | 北京市 安装 | 3738查看 12回答
配电箱柜系统调试
1、是不是有几个双电源照明箱,就套几个事故照明切换装置调试调试? 2、是不是有几个双电源动力柜,就套几个自动投入装置调试 备用电源自投装置? 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)这个数目怎么确定?是一个区域就计一次?还是有几个光力柜套几个系统调试? 4、还有其他调试子目要套吗?问题补充:我是非专业人士,对定额计算规则看不大明白,各位高人能用大白话,给我详细解释一下行了嘛?多谢了!
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、双电源照明箱是每一个箱都得调试的 因为照明这块是以双电源箱为单位的 必须一个一调。 2、柜就是按系统调试了,所以自动投入装置调试这个 就是一个 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 这个更好解释啦 “ 系统(就是一个受柜下边有N个馈电柜,换句话说一个受柜就是一个系统,)调试”吗 , 就是一个系统一调 4、还有其他调试子目要套吗? 大哥你这个问题太笼统啦 你是消防公司的 还是强电公司的啊 要是强电的 还有电机、防雷接地还有好多呢。消防的什么烟感啊温感啊声光报警啊 反正不管是强电还是消防 所有的大小系统,大小设备(烟感温感等等都属于设备的)都是要调试的 完了 谢谢
2012-04-22 11:18:08
-
1、是不是有几个双电源照明箱,就套几个事故照明切换装置调试调试? 答:不能计算的,只有自动切换装置才需要调试的。 2、是不是有几个双电源动力柜,就套几个自动投入装置调试 备用电源自投装置? 答:不能计算的,只有自动切换装置才需要调试的。 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)这个数目怎么确定?是一个区域就计一次?还是有几个光力柜套几个系统调试? 答:一般的有需要调试的才计算,不需要调试的一个楼计算一次。 4、还有其他调试子目要套吗? 答:其余的需要根据系统图纸确定
2012-04-18 23:13:47
-
1、不是有几个双电源照明箱,就套几个事故照明切换装置调试。只有备用电源是直流电源的交直流电源切换才能套用事故照明切换装置调试。 2、不是有几个双电源动力柜,就套几个自动投入装置调试 备用电源自投装置。自动投入装置调试是厂用变电所的备用电源自投装置才能套用这项调试。 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)这个数目按供电系统一端一个断路器计算一个系统确定。
2012-04-19 06:41:00
-
1、是不是有几个双电源照明箱,就套几个事故照明切换装置调试调试?预算按厂家调试好了出厂考虑,预算不再考虑 2、是不是有几个双电源动力柜,就套几个自动投入装置调试 备用电源自投装置? 不是 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)这个数目怎么确定?是一个区域就计一次?还是有几个光力柜套几个系统调试?一个项目或者一个小区 4、还有其他调试子目要套吗?避雷器调试、烟感系统调试、联动调试
2012-04-18 09:58:58
-
几个双电源照明箱就套几个事故照明切换装置调试调试
2012-04-18 09:58:36
-
这些都可以在定额的计算规则中查看到的呀。
2012-04-18 09:57:36
-
按定额解释用的规定计算调试
2012-04-18 10:15:11
-
按设计总回路计算调试。
2012-04-18 10:44:13
-
同意三楼回答。送配电调试也得分地区,北京的解释是只要是柜子就套一个
2012-04-18 11:26:01
-
1、是不是有几个双电源照明箱,就套几个事故照明切换装置调试调试? 此部分厂家已调试好,不能另算。 2、是不是有几个双电源动力柜,就套几个自动投入装置调试 备用电源自投装置? 查看该地区定额,不同地区不同规则。 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)这个数目怎么确定?是一个区域就计一次?还是有几个光力柜套几个系统调试? 一般而言,有几个双电源切换箱,就算几个系统调试。 4、还有其他调试子目要套吗? 防雷接地调试,图纸上要求接地调试不得少于?欧(“?欧”具体看图纸),就得算!
2012-04-18 11:17:07
-
按定额解释用的规定计算调试
2012-04-18 14:11:28
-
1、是不是有几个双电源照明箱,就套几个事故照明切换装置调试调试? 是 2、是不是有几个双电源动力柜,就套几个自动投入装置调试 备用电源自投装置? 是 3、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)这个数目怎么确定?是一个区域就计一次?还是有几个光力柜套几个系统调试? 有几个光力柜套几个系统 4、还有其他调试子目要套吗?
2012-04-18 15:20:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看