90****@qq.com 2012-04-18 16:41:30 | 河北省 其他专业 | 1984查看 9回答
剪力墙拉结筋
剪力墙的拉结筋在施工的时候可以省略了,不布置吗?不布置会影响结构吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
得布置的是用来加强结构联系提高整体性
2012-04-18 20:13:33
-
不可以省略,拉结筋一个作用是参与抗剪,更重要是固定各排竖向筋之间的间距,将它们连成一个整体,共同抗剪,发挥出设计的作用。
2012-04-22 10:02:05
-
拉结筋必须按照图纸的要求布置的,其作用就为了结构。在施工现场,存在拉结筋少放的情况,但施工单位为了模板而用撑钢代替也是有的。供参考。
2012-04-18 16:44:04
-
拉筋是用来在地震时,约束双排钢筋网的,使其在地震中不至于压溃,确保与砼协同受力,在地震水平力作用下,墙体能连接成整体,不至于整体溃踏类似于大梁腰筋的拉筋。 所以是必须要设置的。
2012-04-18 16:46:42
-
不可以省略的,必须布置,因为如果不布置这部分的钢筋量就没有了 拉筋的布置其实很简单的,就是在定义剪力墙的时候,在拉筋栏直接输入相应的参数即可计算出来了
2012-04-18 16:44:30
-
剪力墙的拉结筋在施工的时候可以省略了,不布置吗?不布置会影响结构吗? 回复:拉筋在剪力墙中起到很重要的作用,二排钢筋的剪力墙通过拉筋把里外钢筋连成整体,特别是在地震作用下起到约束作用,就好像框架结构每层的楼面梁的作用,楼层梁间距越小,对框架柱结构受力就越有利。施工中要求勾住外水平分布筋,间距600*600。
2012-04-18 18:22:31
-
剪力墙的拉结筋在施工的时候可以省略了,不布置吗?不布置会影响结构吗 2010新规范中说明了在什么情况下是要配置拉筋的 在软件中的设置我就不说了 我给你规范中的说明。 只要是双排的钢丝网就需要布置的 否则会影响到墙体的抗震能力
2012-04-18 19:31:17
-
剪力墙的拉结筋在施工的时候可以省略了,不布置吗?不布置会影响结构吗? 剪力墙的拉结筋在施工的时候是不可以省略不布置的,不布置会影响结构的,拉结筋一个作用是固定剪力墙的两排钢筋,另一个作用是水平抗剪,所以不布置是要影响结构的。
2012-04-18 21:54:32
-
不能偷工减料啊,地震难测,生命无价啊
2012-04-20 10:46:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看