317042464ym 2012-04-18 16:56:22 | 河北省 安装 | 1801查看 3回答
圈梁均压环
我是剪力墙结构的,没有圈梁,是否还要计算这一项?请教问题补充:我说的是没有圈梁,是否还要计算圈梁均压环这一项
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳均压环 不是每个工程里面都需要计算的,在电气设计规范里面有要求好像是楼层超过6层需要增设均压环,一般利用六层顶板外侧的圈梁四周闭合焊接成环网作为均压环,在定额里面有专门的子目可以套。像一般的住宅楼+6层的是不需要增设均压环的。所以还是要看看你的楼层,和楼层高度是不是达到设计规范里面的要求。工业厂房一般单层高度比较高,注意达到规范要求高度增设均压环。
2012-04-19 23:44:57
-
高层建筑都需要计算
2012-04-18 17:30:34
-
没有圈梁,就不算圈梁。按施工图计算呀。
2012-04-18 18:15:28