山丘之王 2012-04-20 19:46:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2381查看 7回答
剪力墙结构中,连梁下的墙 的问题
您好 请问 剪力墙结构中,连梁下的墙是画成剪力墙布洞口,还是画成砌块墙布洞口,还是直接不画墙? 钢筋和算量一样画吗?电梯门处的连梁下也一样吗?谢谢问题补充:外墙的连梁下是窗,窗下面有90CM的砌体。这样的情况下,肯定连梁下是不能画剪力墙了,应该画成砌块,但是连梁处,该不该画?据我实验,画上连梁处的剪力墙后,剪力墙总的钢筋反而会变少,而连梁钢筋不变。。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。
2012-04-20 20:26:24
-
只要是连梁下的墙,都是剪力墙,在何时何地,都是一样的。
2012-04-20 20:44:12
-
连梁下的剪力墙是不能画的,如果画了剪力墙砌体墙就不能画上去。
2012-04-20 21:15:46
-
画剪力墙布洞口,因为剪力墙结构中才有连梁,砌体墙洞口上的是过梁。 应该一样,用图形算量时,可以将钢筋图导过去。 电梯处的连梁一样。
2012-04-20 20:00:04
-
连梁下的墙是画成剪力墙布洞口,还是画成砌块墙布洞口,这要根据图纸设计的要求。墙下布置洞口是为了精确定义连梁的位置,可以通过智能布置。 钢筋和算量一样画。
2012-04-20 20:01:16
-
按图纸墙结构平面图要求绘图,没有墙的位置不能布置,一般连梁下面是没有墙
2012-04-21 08:09:15
-
砌体的类型或者是有没有,都是要根据设计要求来绘制的。 钢筋和算量是一样的 还有电梯门处的连梁下一般情况下是没有砌体的
2012-04-21 10:41:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看