ca****@126.com 2012-04-21 11:36:32 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 7回答
筏板钢筋布置
筏板底筋我只布置了一种底筋,为什么在汇总计算后会出现多种底筋,手算只有一种与软件计算相否。问题补充:我只在基础层布置了筏板,没有其他构件
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 你是不是画了集水坑 2 你是不是有变截面的筏板 建议把筏板的钢筋去掉,重新输入,再汇总试试。
2012-04-21 17:31:29
-
了解结构图,应是双层双向才对。
2012-04-21 13:27:34
-
只要你筏板画的范围正确是巨型,不应该出现多种低筋,估计你还的筏板板准确(边有倾斜现象),你在检查一遍
2012-04-21 14:26:00
-
你所说的一种底筋是指只有一种形式的钢筋吗,那你有可能马虎了,定义成了别的钢筋,或者你把面筋定义成了底筋,而面筋是别的形式的钢筋,那也有这种可能啊,在仔细看看吧。
2012-04-21 14:36:38
-
应该是遇到承台或基础梁.集水坑断开吧。
2012-04-21 13:48:49
-
应该是遇到承台或基础梁断开吧。
2012-04-21 11:39:07
-
同种钢筋你在不同的位置输入,软件在计算的时候是分别列出的,只要结果一致,说明就是对的。
2012-04-21 17:51:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看