毕利格 2012-04-22 07:55:20 | 广东省 土建 | 2660查看 4回答
关于阳台 雨篷 悬挑板 构造柱的一些含糊不清
广东10定额里规定 1、阳台雨篷按图示尺寸以墙外部体积计算,包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。 (是不是在套定额的时候在板里套了阳台雨篷的子目后,在挑梁里就不要再套阳台雨篷了? 还是需要套 然后把体积并一起???) 2、悬挑板、挑板(挑檐、阳台、雨篷)模板按外挑部分的水平投影面积计算,伸出墙外的牛腿和挑梁及板边模板不另计算。(是不是在板里套了阳台雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了?) 3,构造柱要不要算超高费用???(广东10定额) 问了好多人 有的说要 有的不要 但是定额书上 没有明确说构造柱要超高费用???? 4、广东定额的超高费用该子目计算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定额) 5、定额上明确规定阳台雨篷和悬挑板之类的按投影面积计算模板,为什么因为的的时候算出来的量少 好多老师傅就在计算表达式里选用的 板底面积而不是投影面积??? 到底对不对 因为就算与平面平行 量有的时候套投影面积会偏少! 6、悬挑板之类的要不要算超高? 7、墙和柱的超高其实计算高度的计算设置是不是一样 都是选择从底开始全部计算超高??还是选择3.6 ???板和梁是选择3.6吗???
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、雨篷包括伸出墙外的牛腿和反檐,也就是工程合并在一起套价。 2、同上也是合并在一起套价。 3、层高达到满足计算时,也要计算超高费用。 4、请看图片1,两种套价的结果是一样的。 5、在没有梁的雨篷,板底面积与投影面积是相同的,在有梁时,就要将板选择梁底面积,使它形成投影面积相吻合。 6、 阳台、雨蓬支模高度以3.6m考虑,支模高度3.6m以上10m以内时,按"板支模高度超过3.6m每增加lm以内"子目计算。支模高度10m以上时,按施工方案另行确定。 7、一样。
2012-04-22 08:34:16
-
悬挑板、挑板(挑檐、阳台、雨篷)模板按外挑部分的水平投影面积计算,伸出墙外的牛腿和挑梁及板边模板不另计算 是在板里套了阳台雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了;
2012-04-22 08:36:23
-
1、在套定额的时候在板里套了阳台雨篷的子目后,在挑梁里同样套阳台雨篷子目, 也就是把板与挑梁的体积并一起套阳台雨篷子目。 2、是在板里套了阳台雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了。你理解的是正确的。 3,构造柱大多数地区不需要算超高费的,同时模板超高子目中也没有构造柱超高子目的,你看看到底定额子目中也没有构造柱模板超高子目,如果有就应该计算,如果没有就说明不能计算构造柱模板超高费的。 4、广东定额的超高费用该子目计算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定额) 应该按柱全部模板面积工程量套3.6米以内子目,再按超过3.6米模板面积工程量套模板超高子目,因5.4-3.6=1.8米,所以可以计算两个超高层,可以超过部分模板工程量乘以2,也可以将超高子目乘以系数2的。 5、定额上明确规定阳台雨篷和悬挑板之类的按投影面积计算模板,有的时候算出来的量少,可能是有挑梁及边梁,板没有画到梁外侧的原因,好多老师傅就在计算表达式里选用的 板底面积而不是投影面积也不一定是对的,最好在定义建筑面积时,套模板子目,工程量表达式选择原始建筑面积代码,这样计算应该是最准确的。 6、悬挑板之类的如果按平板、有梁板、阳台板、雨篷板计算就需要计算模板超高费,按挑檐板计算时就不需要计算超高费了。 7、墙和柱的超高其实计算高度的计算设置是一样的, 不是选择从底开始全部计算超高,应该是选择超过3.6 米以上部分工程量计算超高 ,板和梁同样是选择3.6的。定额说明如图
2012-04-22 09:35:45
-
阳台 雨篷 悬挑板的一些含糊不清:一、项目特征
1、混凝土种类
2、混凝土强度等级二、工作内容
1、模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护三、计算规则
按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积2017-11-05 10:36:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看